看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位大大前輩好 小弟遇到一個搭接長度的問題 以下兩張圖為本案的鋼筋搭接標準圖 及鋼筋伸展長度圖 http://imgur.com/a/giU5d http://imgur.com/a/ZhJJe 以一簡支梁為例 梁深超過30cm fc'=280 fy'=4200 主筋號數為#7 小弟以為搭接長度應該看標準圖上的"受拉鋼筋" 故下層為105 上層為頂層鋼筋105x1.3=136.5 問過監造得到的答案是 因梁筋搭接處為受壓區 即下層在柱兩側端 上層在中間端搭接 所以看一般鋼筋的搭接長度即可 所以是下層為60 上層為60x1.3=78 想請問各位前輩 是正確的嗎? 因小弟資歷尚淺 沒遇過搭接這麼短的梁.. 心裡充滿疑問 且覺得毛毛der 希望各位前輩幫小弟釋疑謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.7.43 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1493372211.A.2C4.html
likarl: 下層在柱兩側的梁怎麼會是簡支梁呢?04/28 21:43
keydata: 監造蠻猛的~ 怎麼
說@@ 04/28 22:55
rnbabc1234: 不會永遠都受壓吧……?04/28 23:28
frog20605: 但是樑的搭接位置的確都是受壓位置居多04/29 00:16
※ 編輯: eese5412 (223.141.106.178), 04/29/2017 12:26:36
qlman: 先了解~~1.3是其下混凝土超過30CM的修正係數~~好了~~再來.. 04/29 14:13
qlman: 當地震往覆作用時~端部的上下端都有可能是受拉側... 04/29 14:14
qlman: 所以 下層鋼筋搭接長度是 105 上層是 105*1.3 04/29 14:15
qlman: 標準圖說的其它鋼筋指的是牆及樓版(小於30CM).. 04/29 14:16
qlman: 結論~這監造真大膽!CCC...不過我也蠻想這樣做的!!! 04/29 14:17
eese5412: 感謝q大解答 05/01 01:09