推 DoraeCookie: 你要怎麼把止水帶的一半埋到原有的部分裡面? 06/02 21:21
原有的部分如果先用電動斬仔打掉再用止水帶呢?
推 GuessTH: 皂土條? 丁基橡膠? 06/02 21:38
推 happig: 我記得補強工程有的會用 06/03 00:10
→ black430: 是怕漏水嗎? 鋼筋若有連過去應該有效(像箱涵) 06/03 00:22
就是怕漏水啊…@@
推 a90555147258: 推一樓...如果原本就有規劃的話,一開始灌之前就要 06/04 11:05
就是原有建物沒有預留…現在要開始二工才開始苦惱啊…
→ a90555147258: 一起灌掉然後預留一半在外面等待接續二工之後發揮 06/04 11:05
→ a90555147258: 它的作用 06/04 11:05
→ a90555147258: 如果是已經完成要再增建,建議打鑿一次工程,在接縫 06/04 11:07
→ a90555147258: 處於組立模版時加一支角材並吃約1-2cm保護層去施作 06/04 11:09
→ a90555147258: 防水(ex: 黑膠、PU...etc) 06/04 11:10
→ a90555147258: 之後於泥作打底前於角材防水施作處黏貼玻璃纖維網 06/04 11:12
→ a90555147258: 應該就比較不會失敗 06/04 11:12
※ 編輯: aries5420 (220.134.72.109), 06/04/2017 23:25:57
→ aries5420: 所以,如果目前要施作的話 是不是建議直接植筋然後灌漿 06/04 23:26
→ aries5420: 到時候接縫處直接用玻璃纖維網加防水材料下去處理就可 06/04 23:27
→ aries5420: 以了呢? 06/04 23:27
推 a90555147258: 我覺得我口頭講講的感覺不清楚...Q_Q 06/06 11:30
→ anding: 不要做止水帶,大多數承包商止水帶都失敗。 06/06 19:08
推 fu520: 可以用T型止水帶,但施工要要注意細節,否則易失敗。 06/07 09:26
→ fu520: 另外也有膨脹性正水帶,兩者可以配合著用。 06/07 09:26