推 abcdDBG: 澆水測試?請業主陪同檢查?07/07 23:18
→ abcdDBG: 有聽過業主要求崁縫完成的窗戶(尚未施作防水層) 不可滲漏 07/07 23:18
關於這點,其實我有做過,是我前兩個案場,為清水模建築,也的確有做到崁縫完連續下
雨一週窗框
未滲水的要求
-------工地現況-----
以歷經六月連續下雨測試,業主每天都在現場,並無一口有因崁縫不實造成的漏水現象(
現場約將近300口窗)
且現況以施作至完成面打完道康寧991完成面階段
施作防水順序為:
rc結構體開口彈泥防水>上鋁框>“防水”砂漿崁縫>rc及崁縫再次彈泥防水>塞水路施打道
康寧991
請問前輩此工序有瑕疵點嗎?
※ 編輯: hungrycat (223.139.95.191), 07/07/2017 23:21:46
※ 編輯: hungrycat (223.139.95.191), 07/07/2017 23:29:02
推 BPM88: 照契約走這應該算是保固(瑕疵擔保)責任的範圍。07/09 11:17
請問前輩,這樣業主有權要求我們打除窗檻或是全數打針環氧樹脂至100%滿填嗎?
現況並無漏水,並且帶保固(三年還兩年忘了)
※ 編輯: hungrycat (223.139.95.191), 07/09/2017 11:37:53
→ admirer: 看契約啊 業主用那一條要求你? 何不考慮請建築師釋疑07/09 19:51
契約無此條款,也無另訂說明,建築師出面講不通,還有一些其他小問題被放大渲染
公司已準備好上法院了qq
※ 編輯: hungrycat (223.139.95.191), 07/09/2017 21:10:07