作者owon (owon)
看板Civil
標題[請益] etabs 建模上下半部
時間Sat Jul 8 11:58:06 2017
請問etabs含地下室建模一般是採用哪種?
1.採整體建模,基準面設在地下室。
2.還是先採上半部分析設計,再將地震水平力等外力載重帶入下半部結構。
因為小弟翻書資料大部分採用1,但也有有的採用2分析。
疑惑的是1跟2基準面及邊界條件不同,所產生震動週期及受地震力應該也會不同吧。
各位前輩能給方向或指出小弟錯誤,感謝。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.112.170
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1499486288.A.49E.html
推 s0322008: 基準面設1樓地面,地下室邊界用土壤彈簧模擬 07/08 13:07
推 wQQq: 這還蠻難解釋 你是工作用的話就問前輩吧 07/10 10:23
推 laiyihwa: 地下室就給他大膽建下去,但外牆記得要建,還有局部封牆 07/10 13:09
→ laiyihwa: 1樓為基準,但地下室記得要建牆。你只建樓上的話,週期 07/10 13:13
→ laiyihwa: 會跟有建地下室的差一點,因為地下室勁度相對很高 07/10 13:13
→ laiyihwa: 另外,規範有說基準面上在地下室是在沒建牆的狀況 07/10 13:14