→ Roundb: 看你用途和使用時間,施工自走車也是一個選擇 07/16 19:49
推 chachabon: 都有。看需求 07/16 23:24
推 poi940402: 同上面大大所講,看你的用途。一般挑空區滿搭,常見的 07/17 00:36
→ poi940402: 是為了當挑空區頂的樓板支撐架用,最好經過施工架結構 07/17 00:36
→ poi940402: 計算較安全,很少是為了施工方便而搭。所以搭的標準要 07/17 00:36
→ poi940402: 看用途而定。 07/17 00:36
→ hh225: 目前用途是為了支撐挑空區的樓板 07/17 11:57
→ hh225: 的確有鷹架的計算書,現場搭的方式是一排有搭一排沒搭,但 07/17 11:57
→ hh225: 目前模板廠商對於沒滿搭有非常大的反抗,害怕灌的時候敗模 07/17 11:57
→ hh225: (聽現場師傅說他們遇過敗模也是因為鷹架搭這樣)所以我才 07/17 11:57
→ hh225: 想問到底要相信計算書還是模板師傅的經驗? 07/17 11:57
推 poi940402: 先看計算書算的對不對,通常由營造廠技師審核,然後送 07/17 12:49
→ poi940402: 監造單位核備,現場工程也要懂(畢竟是你在現場看的) 07/17 12:49
→ poi940402: 。 07/17 12:49
→ poi940402: 再來是依據計算書算的支撐間距,支撐架的型式(管徑、 07/17 12:49
→ poi940402: 尺寸)搭設方式(會要求畫施工圖),比對現場施作是否 07/17 12:49
→ poi940402: 符合計算書。 07/17 12:49
→ poi940402: 因為沒有看到圖,無法了解你工程的性質,沒辦法跟你說 07/17 12:49
→ poi940402: 這樣搭架是不是對的。 07/17 12:49
→ poi940402: 還有你們有送危險性評估嗎?有的話一定會有圖,要按圖 07/17 12:49
→ poi940402: 施作喔! 07/17 12:49
→ peachteagif: 你一排搭一排沒搭中間用3m桁架連起來嗎? 07/28 20:09