將模型梁柱設計後,某些斷面會顯示O/S #45 剪切斷面不足的訊息。 可是查核該樑該斷面符合下列 √[(Vu/bd)2+(TuPh/1.72Aoh)2]< (Vc/bd)+8√f` 亦調降扭轉因子,為何還會有這個訊息產生??? 另請問 401-96 規範是 (Vc/bd)+2.12√f` ACU318-11規範是 (Vc/bd)+8√f` ? 請問一般採用哪個規範,兩個疑問麻煩前輩解惑,謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.133.101 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1503547624.A.FD4.html ※ 編輯: owon (111.83.133.101), 08/24/2017 12:11:56 ※ 編輯: owon (111.83.133.101), 08/24/2017 12:13:23
qlman: 401-96 08/24 12:22
cd2401: 我覺得這個是短梁塑鉸剪力Vp太大,要放大斷面才會過,可以 08/24 14:53
cd2401: 看一下concrete 裡面的flexural detail 08/24 14:53
RustyScar: 後面那個只是單位不同吧.... 08/24 15:52
iorinick: 1. 看看是Vu控制還是Vp+Vg控制 08/24 19:24
iorinick: 2. 兩個是一樣的 只是單位不同 08/24 19:24
owon: 瞭解,感謝各位前輩 08/24 20:33