推 InfinitiFX50: 身為機電工程的我也我滿知道的 08/26 23:13
→ slamdown: 麻煩各位大德了,因為實務真的沒這樣作過T T 08/27 09:40
推 DoraeCookie: 5.水膨脹性止水教條和3.填縫膠? 08/27 15:42
→ DoraeCookie: 你直接預埋管沒有止水條介面以後不就會漏水? 08/27 15:44
→ slamdown: 因為一般通氣管都是由女兒牆延伸而出,如果要從女兒牆 08/27 16:12
→ slamdown: 滲水進下一層樓,是有困難的。因為水的特性是會往低處鑽 08/27 16:12
推 DoraeCookie: 我監造的時候只要有預埋管就是三道水膨脹止水條處理 08/27 23:09
→ DoraeCookie: ,至少我們家設計過牆管就是一定要這樣處理 08/27 23:09
→ DoraeCookie: 通氣管不一定會在女兒牆,我也看過直接從頂板出來的 08/27 23:10
→ slamdown: 好好,好想看一下你們那種工法。請問是公共工程嗎? 08/30 12:55