推 hsu09952130: 第二行rw改成rt 11/12 19:32
→ hsu09952130: 應該說第一條式子~ 11/12 19:33
推 demo22: σ’0 = 18*20 + 19*5 11/12 20:18
→ demo22: Δσ = 18*20 11/12 20:19
→ demo22: 修正:σ’0 = (20-9.81)*20 + (19-9.81)*5 11/12 20:22
→ demo22: Δσ = 18*20 11/12 20:23
→ demo22: ΔH = H*[Cc/(1+e)]*log[(σ’0+Δσ)/σ’0] 11/12 20:34
→ hsu09952130: 樓上你每次提供的答案都錯的呵呵 11/12 21:25
推 qoo40517: h大是對的 11/12 22:22
推 sszoro: 大哥你公式背錯了嗎? 11/12 23:52
→ ETABS: ......真扯,在土木人論壇也是這調調 11/13 00:47
推 lachtchlee: ph3 ? 11/13 01:06
推 b508608: 錯了吧樓上的 11/13 01:22
推 ETABS: 一切盡在不言中 11/13 02:12
推 l000kgw: ph3 . 11/13 15:29
推 demo22: 這題的應力增量有點問題,需要討論一下 11/13 16:33
→ demo22: 我的想法Δσ = 18*20 11/13 16:34
→ knightkid: 沉陷計算的所有應力都要用有效應力 11/13 18:18
→ eunice1110xp: 謝謝大家的回答>< 11/13 19:03
→ eunice1110xp: E大 應力增量98.1還要減(20-18)*20=58.1 不過我也 11/13 19:05
→ eunice1110xp: 不懂為什麼@@ 11/13 19:05
→ knightkid: 把降水不考慮滲流水壓的有效應力算一次就知道了 11/13 19:13
推 demo22: 講真的,無法理解 11/13 20:12
→ demo22: 我只知道最近發現我的應力增量有點太大了,觀念還不夠清楚 11/13 20:13
→ souljye: soundrock 英文不好 假設雙向排水 取黏土層中點計算 11/13 23:22
→ souljye: 孔隙水壓力取長期 超額孔隙水壓已消散。 11/13 23:24
→ knightkid: 樓上那個水壓少算了滲流水壓 11/14 05:41
→ souljye: 我有算喔 你在看一下 (30+0)/2 11/14 06:54
→ souljye: 30=Uw=uss+is uss=10 us=20 取黏土中點分析 11/14 06:58
→ knightkid: 沒事,是我計算機按錯了,抱歉 11/14 07:20
→ knightkid: 想法一樣可是算法有點不一樣 11/14 07:30
→ knightkid: 我是用降水後的 hss=10m hs=5m Uw=15x9.81=147.15 11/14 07:31
→ hinetgood: 請問解答答案是? 11/15 20:52
推 edsion: 我認為這題水壓計算是關鍵,參考施老課本教的,大家隨意瞧 11/16 01:15
→ eunice1110xp: 如果用公式rsat=(e+Gs)*rw/(1+e) e算出來是0.815耶@ 11/16 15:11
→ eunice1110xp: @ 11/16 15:11
→ eunice1110xp: 第一小題答案應該是11.67cm 11/16 15:15
→ knightkid: 比重含水量跟飽和重好像有點衝突,用三相圖算出來比重 11/16 16:06
→ knightkid: 好像不一樣 11/16 16:06
→ knightkid: 假設比重跟含水量是正確的,飽和重算起來應該是18.38 11/16 16:10