推 alex10282: 請建築師釋疑拿詳圖,自己瞎做等下起飛 11/21 12:51
→ knightkid: 同意1F,拿圖去問設計單位;Ld標準圖裡面應該都有寫 11/21 21:55
→ super14: 是施工高程有誤.非設計問題 11/22 00:21
推 siarim: 施工高程有誤也是要請建築師協助處理啊…要不然你自己決 11/22 06:47
→ siarim: 定然後結果給建築師背喔… 11/22 06:47
→ knightkid: 我們說的問設計單位,是指問設計單位如何改,簽的人 11/22 07:17
→ knightkid: 是設計單位,不是鄉民 11/22 07:17
→ Mothman: 三樓... 11/22 07:43
→ super14: 因為是建築師要我們想辦法的.. 11/22 17:47
推 chachabon: 模板做大導角 11/22 18:46
推 poi940402: 目前想到的是版加厚,建築師不願背責任,就請營造廠 11/23 11:44
→ poi940402: 技師幫忙算結構計算,提書面改善計畫,請建築師備查 11/23 11:44
→ poi940402: 不應該叫備查,要建築師審核 11/23 11:45
→ super14: 我也是想到這方法 感謝 11/23 12:41
推 peachteagif: 地樑上面可以增築,發釋疑單給建築師請他們的結構技 11/23 19:57
→ peachteagif: 師審核 11/23 19:58
→ peachteagif: 你樓板加厚如果差太多自重過大結構技師也不會同意 11/23 19:59
→ super14: 謝謝大家實在苦無對策了...... 11/23 23:08
→ peachteagif: 這種如果是建築師高程畫錯的話釋疑單提過去沒兩天就 11/23 23:55
→ peachteagif: 會回了吧....只是建築師不想理你們? 11/23 23:56
→ peachteagif: 我現在這工地有個階梯教室之前地梁做成斜梁,結構技 11/23 23:59
→ peachteagif: 師直接在地梁上加畫撐牆蓋章丟過來..就這樣啊 11/23 23:59
→ peachteagif: 而且嫌撐牆不夠的話,梁上也可以加打啊 11/24 00:13
推 iDwolf: 若差異不大 可以增加些許下板厚度 但會這樣問應該是已經 11/28 00:35
→ iDwolf: 組模好了... 11/28 00:35
→ iDwolf: 因為這問題應該在施工前就該檢討到的 11/28 00:36
推 iDwolf: 用箍筋電焊做樑上增打吧 11/28 00:43
推 peachteagif: 怕是怕梁深灌好了在組BS版時才發現,那就很麻煩了 11/28 09:27