看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
在ASD規範 13.6.1節第3點 梁柱接頭需達到塑性轉角的規定中,接頭需滿足下列規定"之一" (1) 0.03 rad (2) 非線性動力分析所的之最大塑性轉角加上0.005 rad (3) θp = 1.1(R-1.0)θe 這邊想問一下板上高手 問題1 規範說"之一"的話,我應該可以(1)~(3)選一條來用就可以了吧?(心虛中) 應該不是取大值計算吧? 問題2 (2)指的是跑PUSH OVER出來的轉角嗎? 再請高手指點一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.64.153 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1511252127.A.D73.html ※ 編輯: knightkid (1.165.64.153), 11/21/2017 16:27:52
laiyihwa: 1.是 2.除了(2),其他兩個你可以參考側推分析 的合理性 11/21 17:44
側推分析的數據是可以參考論文做出來的還是我要自己去跑PUSH OVER? 如果要自己跑PUSH OVER的話.....(眼神死) 感謝! ※ 編輯: knightkid (1.165.64.153), 11/21/2017 17:52:50
Koca9866: 建議側推分析還是要實際分析才能掌握結構非線性的行為 11/21 22:30
好的! 謝謝! ※ 編輯: knightkid (36.233.117.241), 11/21/2017 22:31:48