推 peachteagif: 啊..你的簽證技師都說不夠了,那就不夠啊 11/29 13:53
推 peachteagif: 看起來像柱搭接,你打210的混凝土? 11/29 13:56
→ soar1983: 結構標準圖裡面有吧? 11/29 14:13
推 abcdDBG: 看圖面的鋼筋標準規範,還有混凝土強度... 11/29 14:47
→ abcdDBG: 不然各說各話,3000psi強度下6號鋼筋搭接強度我也有看過 11/29 14:47
→ abcdDBG: 建築藍圖的鋼筋搭接表,搭接長度100CM就好... 11/29 14:48
→ abcdDBG: 以上是指柱筋 11/29 14:48
→ knightkid: 營造廠說夠,問他出事了他要不要負責..... 11/29 15:25
推 myg: 混凝土強度提高或焊接 11/29 16:19
→ wish11: 是210的混泥土 11/29 17:16
→ knightkid: 強度應該是沒機會提高,大概要焊接了吧,這也要問技師 11/29 17:25
→ knightkid: 建議要怎麼改了 11/29 17:25
推 robert7111: 明明圖說就有答案... 11/29 19:24
推 huchain: 用便當的像皮筋多綁三圈 握裹強度ok 11/29 19:27
推 crazy0228: 請他們家技師出計算書蓋章保證啊^^ 11/29 19:28
推 peachteagif: 營造廠會說140夠那要請他們提出符合甲級搭接的說明 11/29 19:30
→ peachteagif: 甲級搭接176/1.3=135.38,但要結構技師同意 11/29 19:31
→ peachteagif: 同上,要請他們家技師出計算書 11/29 19:32
→ peachteagif: 營造廠出計算書還是要監造同意 11/29 19:33
→ peachteagif: 你的監造如果是結構技師,還是要他們蓋章簽認 11/29 19:34
→ a7s7d7q: 只有我看不懂 在問什麼嗎??XDDDDDDDDDDDDDDD 11/29 21:10
→ peachteagif: 不,是因為不是技師不能說怎麼改啊,擔不起這責任 11/29 21:15
推 rommel1: 不知道可不可以改用續接器? 11/29 21:33
推 demo22: 我也看不懂原po到底在講什麼,竟然還有那麼多人回答? 11/29 23:27
推 seemoon2000: 技師的價值就是他說不夠你不要去懷疑他 因為他要負責 11/29 23:52
推 chachabon: 某d看不懂。不意外啊。這是工程實務。題目蠻簡單的 11/30 00:29
推 ETABS: 沒啥實務經驗的又全職多年的考生看得懂實務問題才奇怪 11/30 11:03
推 robbi1069: 樓上E大和c大說的真重,但也是事實啦XD 11/30 13:02
→ lachtchlee: 山豬出沒 ! 11/30 15:47
推 sszoro: 標準圖的搭接長度不是很保守嗎? 12/01 00:32
推 crazy0228: 很保守可是沒爭議,要省也行,找個技師來背書,不要搭 12/01 07:46
→ crazy0228: 接也行 12/01 07:46
→ wish11: 謝謝大家~是210的混泥土,因為鋼筋沒有螺紋,所以也無法 12/01 09:32
→ wish11: 用續接器 12/01 09:32
→ wish11: 請問如果不考慮焊接,冷連接方式是否可行?該找什麼專業處 12/01 09:34
→ wish11: 理這方面問題~ 12/01 09:34
→ peachteagif: 流程不是這樣...我先問一下,你的監造是建築師嗎? 12/01 12:25
→ peachteagif: 是建築師打給結構技師技師還沒來現場看前先說不行嗎? 12/01 12:26
→ peachteagif: 如果是這種情況的話,結構技師來現場看前一定跟你說 12/01 12:31
→ peachteagif: 不行,因為他要負責,乙搭最保險,但是如果圖說上有 12/01 12:31
→ peachteagif: 甲搭,營造撿料時認為現場可以甲搭然後用下去,你硬 12/01 12:33
→ peachteagif: 要他們修改補強,他們說我照圖施作會要你出工料費 12/01 12:34
→ peachteagif: 然後說不定有停工幾天還來跟你追加工期。所以你現在 12/01 12:35
→ peachteagif: 技師說不行,好預設不行,就要營造廠提證明說可以 12/01 12:35
→ peachteagif: 請監造和技師來現場看,如果真的可以,那就繼續蓋 12/01 12:36
→ peachteagif: 如果確認不行,那就請技師提改善方案或營造提給技師 12/01 12:37
→ peachteagif: 算,然後營造依約負責改到好 12/01 12:38
推 rommel1: 用油壓套筒.化學填充續接器 12/01 13:18
→ wish11: 謝謝P大建議~~我會去問清楚建築師,結構技師跟營造這三方 12/01 22:40
→ wish11: 請問r大有油壓套筒 化學填充續接器的資料可參考嗎??謝謝 12/01 22:50
→ wish11: 是建築師打電話給結構技師,結構技師並未到現場就說不行~~ 12/01 22:54
推 verdant: 照實依規範根據主筋間距箍筋量去算的話,都會比標準圖小 12/03 19:54
→ verdant: 很多,去跟技師盧盧看吧 12/03 19:54
推 sszoro: 這技師如果算得過還不給,大概是不會算了,不然就是難相處 12/05 19:02
→ peachteagif: 這個啊,其實這個可以回一大篇來講,但是看起來會像 12/05 21:21
→ peachteagif: 在抱怨就是了.......... 12/05 21:21
→ peachteagif: 不過這個鍋應該不會是技師的 12/05 21:34
推 pprisa: 現在柱筋大都採續接了。你搭接七分不焊不好綁。出梁板鋼 12/06 20:01
→ pprisa: 筋太密會蜂窩。配管也不好處理 12/06 20:01
推 pprisa: 營造商說夠大多是經驗談。什麼「我做很多了」「外面都這 12/06 20:03
→ pprisa: 樣」聽聽就好。 12/06 20:03
推 jwansn: 甲級搭接應該夠,乙級可能不夠。 12/23 10:57