看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
大家好~ 請問一下目前蓋四樓,圖面上為一樓層搭接一半,每次搭接176cm. 使用七分竹節鋼筋, 實際施工到現在,一樓僅有140cm與180cm兩種長度,請問這樣是夠的嗎?營造商一直說夠 ,結構技師說不夠 請問目前怎麼改善比較好? 謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.18.191 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1511932607.A.183.html
peachteagif: 啊..你的簽證技師都說不夠了,那就不夠啊 11/29 13:53
peachteagif: 看起來像柱搭接,你打210的混凝土? 11/29 13:56
soar1983: 結構標準圖裡面有吧? 11/29 14:13
abcdDBG: 看圖面的鋼筋標準規範,還有混凝土強度... 11/29 14:47
abcdDBG: 不然各說各話,3000psi強度下6號鋼筋搭接強度我也有看過 11/29 14:47
abcdDBG: 建築藍圖的鋼筋搭接表,搭接長度100CM就好... 11/29 14:48
abcdDBG: 以上是指柱筋 11/29 14:48
knightkid: 營造廠說夠,問他出事了他要不要負責..... 11/29 15:25
myg: 混凝土強度提高或焊接 11/29 16:19
wish11: 是210的混泥土 11/29 17:16
knightkid: 強度應該是沒機會提高,大概要焊接了吧,這也要問技師 11/29 17:25
knightkid: 建議要怎麼改了 11/29 17:25
robert7111: 明明圖說就有答案... 11/29 19:24
huchain: 用便當的像皮筋多綁三圈 握裹強度ok 11/29 19:27
crazy0228: 請他們家技師出計算書蓋章保證啊^^ 11/29 19:28
peachteagif: 營造廠會說140夠那要請他們提出符合甲級搭接的說明 11/29 19:30
peachteagif: 甲級搭接176/1.3=135.38,但要結構技師同意 11/29 19:31
peachteagif: 同上,要請他們家技師出計算書 11/29 19:32
peachteagif: 營造廠出計算書還是要監造同意 11/29 19:33
peachteagif: 你的監造如果是結構技師,還是要他們蓋章簽認 11/29 19:34
a7s7d7q: 只有我看不懂 在問什麼嗎??XDDDDDDDDDDDDDDD 11/29 21:10
peachteagif: 不,是因為不是技師不能說怎麼改啊,擔不起這責任 11/29 21:15
rommel1: 不知道可不可以改用續接器? 11/29 21:33
demo22: 我也看不懂原po到底在講什麼,竟然還有那麼多人回答? 11/29 23:27
seemoon2000: 技師的價值就是他說不夠你不要去懷疑他 因為他要負責 11/29 23:52
chachabon: 某d看不懂。不意外啊。這是工程實務。題目蠻簡單的 11/30 00:29
ETABS: 沒啥實務經驗的又全職多年的考生看得懂實務問題才奇怪 11/30 11:03
robbi1069: 樓上E大和c大說的真重,但也是事實啦XD 11/30 13:02
lachtchlee: 山豬出沒 ! 11/30 15:47
sszoro: 標準圖的搭接長度不是很保守嗎? 12/01 00:32
crazy0228: 很保守可是沒爭議,要省也行,找個技師來背書,不要搭 12/01 07:46
crazy0228: 接也行 12/01 07:46
wish11: 謝謝大家~是210的混泥土,因為鋼筋沒有螺紋,所以也無法 12/01 09:32
wish11: 用續接器 12/01 09:32
wish11: 請問如果不考慮焊接,冷連接方式是否可行?該找什麼專業處 12/01 09:34
wish11: 理這方面問題~ 12/01 09:34
peachteagif: 流程不是這樣...我先問一下,你的監造是建築師嗎? 12/01 12:25
peachteagif: 是建築師打給結構技師技師還沒來現場看前先說不行嗎? 12/01 12:26
peachteagif: 如果是這種情況的話,結構技師來現場看前一定跟你說 12/01 12:31
peachteagif: 不行,因為他要負責,乙搭最保險,但是如果圖說上有 12/01 12:31
peachteagif: 甲搭,營造撿料時認為現場可以甲搭然後用下去,你硬 12/01 12:33
peachteagif: 要他們修改補強,他們說我照圖施作會要你出工料費 12/01 12:34
peachteagif: 然後說不定有停工幾天還來跟你追加工期。所以你現在 12/01 12:35
peachteagif: 技師說不行,好預設不行,就要營造廠提證明說可以 12/01 12:35
peachteagif: 請監造和技師來現場看,如果真的可以,那就繼續蓋 12/01 12:36
peachteagif: 如果確認不行,那就請技師提改善方案或營造提給技師 12/01 12:37
peachteagif: 算,然後營造依約負責改到好 12/01 12:38
rommel1: 用油壓套筒.化學填充續接器 12/01 13:18
wish11: 謝謝P大建議~~我會去問清楚建築師,結構技師跟營造這三方 12/01 22:40
wish11: 請問r大有油壓套筒 化學填充續接器的資料可參考嗎??謝謝 12/01 22:50
wish11: 是建築師打電話給結構技師,結構技師並未到現場就說不行~~ 12/01 22:54
verdant: 照實依規範根據主筋間距箍筋量去算的話,都會比標準圖小 12/03 19:54
verdant: 很多,去跟技師盧盧看吧 12/03 19:54
sszoro: 這技師如果算得過還不給,大概是不會算了,不然就是難相處 12/05 19:02
peachteagif: 這個啊,其實這個可以回一大篇來講,但是看起來會像 12/05 21:21
peachteagif: 在抱怨就是了.......... 12/05 21:21
peachteagif: 不過這個鍋應該不會是技師的 12/05 21:34
pprisa: 現在柱筋大都採續接了。你搭接七分不焊不好綁。出梁板鋼 12/06 20:01
pprisa: 筋太密會蜂窩。配管也不好處理 12/06 20:01
pprisa: 營造商說夠大多是經驗談。什麼「我做很多了」「外面都這 12/06 20:03
pprisa: 樣」聽聽就好。 12/06 20:03
jwansn: 甲級搭接應該夠,乙級可能不夠。 12/23 10:57