看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
大家好~因為之前地基部份有植筋,後來經過拉拔試驗沒有通過,現在要求重新植筋,請 問重新植筋有什麼要注意的部份嗎? 原本的植筋需要切除或拔除嗎?謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.50.184.76 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1513123747.A.6FE.html ※ 編輯: wish11 (110.50.184.76), 12/13/2017 08:34:34
huchain: 拔除試驗的時後騷那個操作的人 12/13 09:01
poi940402: 覺得先判斷拉拔失敗的原因,是藥劑的問題還是結構物 12/13 09:34
poi940402: 曾經植筋過結構物風化嚴重,鑽心試驗後強度不到140 12/13 09:34
poi940402: 拉拔試驗破壞時,鋼筋被拉出是藥劑問題 12/13 09:34
poi940402: 拉拔試驗破壞時,混凝土隆起連著鋼筋拉出是結構問題 12/13 09:34
poi940402: 通常正常破壞是鋼筋筋無拉出,鋼筋變形頸縮 12/13 09:34
poi940402: 更正一下,小號鋼筋才會有頸縮現象,大號鋼筋也會把 12/13 09:38
poi940402: 混凝土拉出,畢竟混凝土不是抗拉材料 12/13 09:38
wish11: 失敗原因是清孔不確實,膠是用喜利得re100 12/13 10:56
alexsean: 植筋深度有確認嗎? 12/13 12:21
wish11: 請問原本植入的鋼筋該怎麼處理~之後重新鑽的洞有什麼限制 12/13 13:20
wish11: 嗎 12/13 13:20
phsman: 想請教 現場拉拔 應該沒有必要拉至破壞吧? 12/13 19:48
phsman: 數字值有拉超過 設計(規定的強度 )即可停止 12/13 19:50
phsman: 這樣的關念 正確嗎 12/13 19:50
MPAN: 之前研究室現場拉是說超過降伏強度最低點一些,不造成永久變 12/13 20:00
MPAN: 形,不知道是對還是錯 12/13 20:00
GuessTH: 應該是還沒拉到設計強度就壞了吧 12/13 21:06
phsman: 我的想法是 植筋 有植筋的須求強度 當抽測有達到並超過一 12/13 22:36
phsman: 點 表示合格 所以 並無須拉至破壞 因為 我並不用知道植筋 12/13 22:36
phsman: 後破壞的強度 是多少 12/13 22:36
jwansn: 混凝土強度達28天嗎?藥劑是用什麼牌?清潔有確實? 12/23 10:59
jwansn: 原本的可留可切,不影響綁紮就留,犯到就切吧 12/23 11:00