大家好~ 不好意思,想再請問搭接長度圖面是176公分,目前只有140公分,有建築師建議把箍筋增 加強度從280變420,間距降低10公分變8公分~請問這樣是可以的嗎?麻煩大家~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.226.182 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1513818292.A.8FE.html
jombo: 找技師計算簽名 12/21 11:11
knightkid: 可不可以要問技師算過握裹力夠才算數........ 12/21 11:42
gulugulupp: 設計圖中的長度是概算法來的,用細算法的公式可以少1 12/21 11:47
gulugulupp: 成左右,你可以找公式算算看,如果少太多改用銲接補強 12/21 11:47
gulugulupp: 的方式搭接就好啦 12/21 11:47
robbi1069: 結構部位、搭接位置??問問建築師配合的結構技師要不 12/21 11:49
robbi1069: 要同意建築師的看法XD 12/21 11:49
labil01: 箍筋跟握裹力的關聯性?!應該問土木或結構技師 12/21 12:11
cattyvirus: 1.算了才知道 2.簽名的是結技 你找建築師都馬說可以 12/21 12:42
huchain: 建築師說可以就可以嘍 記得請他簽證 12/21 14:03
poi940402: 看了你之前的發文,你是自宅新建吧?目前一樓柱筋 12/21 14:25
poi940402: 搭接不夠長,植筋又失敗?所以尋求各種解決方式 12/21 14:25
poi940402: 有建築師建議你po文的方式(是本案的建築師嗎?) 12/21 14:25
poi940402: 不是本案的建築師講的不算,失敗了與他無關 12/21 14:25
poi940402: 之前版友不是建議你焊接搭接嗎? 12/21 14:25
poi940402: 你前一篇有問鋼筋編號看來,你用的應該是可焊鋼筋 12/21 14:25
poi940402: 其實覺得你到處問,不如換一家可以信任的營造廠比較好 12/21 14:25
PopDarkman: 只有我覺得原po這樣很慘嗎........ 12/21 16:11
peachteagif: 怎麼快一個月了還在搞這個.................... 12/21 20:08
k0626622: 你忘記握裹力的考量 不單單只是強度而已 長度有規範都是 12/21 20:43
k0626622: 有原因的 12/21 20:43
wish11: 謝謝大家~是真的很慘,建築師 營造場都有問題.. 12/21 21:12
wish11: 建築師能力不足~有問題2邊也不願意溝通... 12/21 21:16
RASSIS: 好奇怪兩方各是哪邊(茶 12/21 23:00
RASSIS: 好奇- - 打錯字 12/21 23:00
lachtchlee: 營造廠不願向建築師溝通 建築師到時不給用印 谁較倒楣 12/21 23:10
aries5420: 幫qq,當時有沒有記得貨比三家一下... 12/22 08:22
robert7111: 建築師懂結構? 12/22 14:50
crazy0228: 找個結構技師來簽名!管你要怎麼補我都沒意見 12/22 17:47
rommel1: 直接用油壓套筒或化學填充續接器就好了 鋼筋不用加工~~ 12/22 19:29
rommel1: 感覺結構技師不敢簽~~~~~~ 12/22 19:34
jwansn: 我也覺得用油壓壓接增加預留鋼筋長度到設計長度就好。記得 12/23 11:06
jwansn: 7分140其實甲級差不多了,我覺得這問題不是這麼嚴重,請 12/23 11:06
jwansn: 營造技師。出改善計畫書簽認就好,至於房子真的不會因此 12/23 11:06
jwansn: 而倒 12/23 11:06
jwansn: 你的混凝土是210,不然就是這些柱子灌漿時要求用280的就好 12/23 11:11
jwansn: 了,抱歉7分140是用280混凝土和420鋼筋才可以 12/23 11:11
jwansn: 剛剛google鋼筋搭接長和f’c的根號有關,280好像還差一點 12/23 11:24
jwansn: ,用350灌漿吧 12/23 11:24
chachabon: 我不認同採用甲級。 12/23 12:13
chachabon: 簽切結書也可以不認。資料沒進建照永久保存 12/23 12:15
seemoon2000: 這不是一件很簡單的事情嗎 怎麼過那麼久還沒搞定 12/23 17:20
rommel1: 如果覺得化學填充太貴 只剩油壓套筒續接器一個選項~~ 12/24 11:18
traystien: 但是計價要照監造看法 不然技師會被懲處 12/25 10:59
traystien: https://goo.gl/sRLbAL 12/25 11:01
traystien: 提高水泥混凝土強度是比較符合規範的做法.. 12/25 11:02
traystien: 跟改鋼筋比起來風險和成本都比較可接受.. 12/25 11:03
janmwee: 不然用無收縮續接套筒阿 哈哈哈 12/25 17:33