→ aaqq: 你好像還漏掉側向土壓力的因素 房子跟牆的距離3m 算蠻近了 03/15 23:09
→ aaqq: 委員的建議我們會再檢討,謝謝委員的指教。 03/15 23:10
啊,補充一下,沒有地下水
主動土壓跟動態主動土壓都有考慮,這邊委員們沒有意見
目前是卡在地表超載的部份....QQ
※ 編輯: knightkid (111.252.110.5), 03/15/2018 23:17:35
※ 編輯: knightkid (111.252.110.5), 03/15/2018 23:28:45
推 chachabon: 如果用torsa跑。應該還是有影響 03/15 23:52
→ qlman: 一般超載是一層樓約1.0~1.2t/m2...如果用RIDO分析載重要用 03/16 00:02
推 Pix4D: 滑動面也是45度-phi/2=30度,跟你假設的30度傳遞是相同的, 03/16 00:03
→ Pix4D: 怎麼會有影響? 03/16 00:03
→ qlman: SUB 去加載~~當然用SUC設成滿載更好! 然後~才B1 審個屁喔! 03/16 00:03
報告Q大,台中規定,總樓地板面積超過3000m2的消防單位要審查
推 gulugulupp: 建物超載可參考CEDM給委員看看,有個依據 03/16 00:05
推 Pix4D: 噗~推樓上的:才B1審個屁~ 03/16 00:05
→ knightkid: 我記得是因為基地面積達規定,又是公眾使用 03/16 07:23
→ knightkid: 我要回去看一下資料 03/16 07:23
→ knightkid: 謝謝樓上各位的建議,我再去查一下書 03/16 07:24
※ 編輯: knightkid (114.41.109.48), 03/16/2018 08:31:20
推 JJeff: 超載跟傳遞沒關係,兩層樓就乖乖給2噸以上就好 03/16 11:11
→ JJeff: 傳不過去沒影響的話,你給10噸也沒關係 03/16 11:11
→ JJeff: 大台中是卵礫石層吧,土壤力學公式請慎用 03/16 11:28
→ knightkid: 謝謝J大,我懂意思了,分析出來沒影響才算數 03/16 11:28
→ knightkid: 我還是要照2層樓重量算才對 03/16 11:29
推 mikesweetyy: 二樓大大的回應真的要學 不用太爭 不然給他難堪 自 03/17 06:15
→ mikesweetyy: 己難過 03/17 06:15
→ knightkid: 謝謝,我之前的報告書都會這樣寫,應該說,審查都要這 03/17 08:34
→ knightkid: 樣寫就是了XDDD 03/17 08:34