看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
大家好,小弱弱想要問一下問題 先附上示意圖 https://imgur.com/SBIukS6 圖面補充: 擋土柱入土深度為 1.5m 被審查委員問了一個問題: 鄰房2層樓,超載只用 1tf/m2,會不會不夠? 我的回答: 根據超載傳遞計算(採30度傳遞,影響位置在GL-8.4m),其影響位置已在擋土措施下 故考慮 1tf/m2 審查委員又提出: 如果依據滑動面位置,鄰房會對擋土柱有影響 這邊有問題想問: 1.滑動面應該是土層產生破壞時才會出現? 一般應該不會設計到土層產生破壞...... 2.鄰房超載的傳遞是不是應該採用 30度傳遞 或 2比1傳遞 方式計算? 翻了書看,想不出是哪邊有誤,想請版友指導一下 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.110.5 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1521121891.A.D14.html ※ 編輯: knightkid (111.252.110.5), 03/15/2018 21:51:54
aaqq: 你好像還漏掉側向土壓力的因素 房子跟牆的距離3m 算蠻近了 03/15 23:09
aaqq: 委員的建議我們會再檢討,謝謝委員的指教。 03/15 23:10
啊,補充一下,沒有地下水 主動土壓跟動態主動土壓都有考慮,這邊委員們沒有意見 目前是卡在地表超載的部份....QQ ※ 編輯: knightkid (111.252.110.5), 03/15/2018 23:17:35 ※ 編輯: knightkid (111.252.110.5), 03/15/2018 23:28:45
chachabon: 如果用torsa跑。應該還是有影響 03/15 23:52
qlman: 一般超載是一層樓約1.0~1.2t/m2...如果用RIDO分析載重要用 03/16 00:02
Pix4D: 滑動面也是45度-phi/2=30度,跟你假設的30度傳遞是相同的, 03/16 00:03
Pix4D: 怎麼會有影響? 03/16 00:03
qlman: SUB 去加載~~當然用SUC設成滿載更好! 然後~才B1 審個屁喔! 03/16 00:03
報告Q大,台中規定,總樓地板面積超過3000m2的消防單位要審查
gulugulupp: 建物超載可參考CEDM給委員看看,有個依據 03/16 00:05
Pix4D: 噗~推樓上的:才B1審個屁~ 03/16 00:05
knightkid: 我記得是因為基地面積達規定,又是公眾使用 03/16 07:23
knightkid: 我要回去看一下資料 03/16 07:23
knightkid: 謝謝樓上各位的建議,我再去查一下書 03/16 07:24
※ 編輯: knightkid (114.41.109.48), 03/16/2018 08:31:20
JJeff: 超載跟傳遞沒關係,兩層樓就乖乖給2噸以上就好 03/16 11:11
JJeff: 傳不過去沒影響的話,你給10噸也沒關係 03/16 11:11
JJeff: 大台中是卵礫石層吧,土壤力學公式請慎用 03/16 11:28
knightkid: 謝謝J大,我懂意思了,分析出來沒影響才算數 03/16 11:28
knightkid: 我還是要照2層樓重量算才對 03/16 11:29
mikesweetyy: 二樓大大的回應真的要學 不用太爭 不然給他難堪 自 03/17 06:15
mikesweetyy: 己難過 03/17 06:15
knightkid: 謝謝,我之前的報告書都會這樣寫,應該說,審查都要這 03/17 08:34
knightkid: 樣寫就是了XDDD 03/17 08:34