※ 引述《knightkid (XCT400)》之銘言: : 大家好,小弱弱想要問一下問題 : 先附上示意圖 : https://imgur.com/SBIukS6 : 圖面補充: : 擋土柱入土深度為 1.5m : 被審查委員問了一個問題: : 鄰房2層樓,超載只用 1tf/m2,會不會不夠? : 我的回答: : 根據超載傳遞計算(採30度傳遞,影響位置在GL-8.4m),其影響位置已在擋土措施下 : 故考慮 1tf/m2 ==> 1t/m2 當然不夠啊~~~ : 審查委員又提出: : 如果依據滑動面位置,鄰房會對擋土柱有影響 : 這邊有問題想問: : 1.滑動面應該是土層產生破壞時才會出現? : 一般應該不會設計到土層產生破壞...... : 2.鄰房超載的傳遞是不是應該採用 30度傳遞 或 2比1傳遞 方式計算? : 翻了書看,想不出是哪邊有誤,想請版友指導一下 : 謝謝 ==> 滑動是指當你做明挖的時候....那條滑動面可能會產生 BUT...你都做擋土柱了~~那如果擋土柱不被破壞~~哪來的滑動面 SO...你要檢討的也是擋土柱受的彎矩 剪力 AND 變形.... 至於你那個超載的觀念~~基本上是不對的! 你翻書是翻哪一本??? 可以看吳文隆 或 沈國瑞 或 沈茂松的~~ 最後~~~我想問~~啊~~你上面沒老闆嗎??? 心得~~我覺得 委員亂問~然後你也亂答~~恩!符合一般審查原則!哈~~ 這種題目要手算~~那個超載我都會設定成無限加載~~ 用BOSSNISQ(有拼錯嗎??)的應力球根來算 也太累人! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.78.39 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1521138426.A.D6B.html
knightkid: 報告Q大,這個問題昨天被問的,今天要去問老闆 03/16 07:17
knightkid: 超載的部份我是用有現面積的方式....是...施的書 03/16 07:19
knightkid: 謝謝Q大,我再去找那幾本書 03/16 07:22