看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
https://i.imgur.com/NanrK4q.jpg 請問各位大大 圖中梁配筋圖有畫搭接的地方嗎 有凹90度的地方嗎? 看不太懂 可以全部詳細解說嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.105.124.157 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1524838332.A.051.html
HDSM: 看仔細一點 很明顯阿= = 04/27 22:23
sswatch: 配筋圖上不會畫搭接位置,結構圖上會寫,一般都是搭接在 04/27 22:32
sswatch: 受壓區搭接,上層搭中間,下層搭兩倍梁深至1/4位置,地 04/27 22:32
sswatch: 梁則相反。 04/27 22:32
sswatch: 凹90度的地方,則是加鐵的部份,或梁筋的端部 04/27 22:34
sswatch: 基本上現場要對的是鐵工的鋼筋圖,看有沒有配錯主筋,撿 04/27 22:39
sswatch: 錯料 04/27 22:39
funnyguy: 請看標準圖 04/27 23:44
harry458030: S大講的沒錯 一般大量圖檔的話不會有 不過這張有搭 04/28 07:09
harry458030: 接位置唷 04/28 07:09
harry458030: 梁內有很小很小的彎曲點 不過沒標搭接長度 需要看一 04/28 07:10
harry458030: 般標準圖說明 04/28 07:10
harry458030: https://i.imgur.com/mw0JkTy.jpg 04/28 07:14
funnyguy: h大那不是搭接位置...那是截斷點 04/28 08:20
doctorwang: 需求這麼少斷面用這麼大好幸福喔XD 04/28 09:32
den1985: 圖只有截斷點,TR TM TL 04/28 15:29
harry458030: 哈哈抱歉 我菜味飄出來了QQ 04/28 21:12