看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位先進早安 想請教一個問題 假設欲回填5m的結構物底層土 而原地面有10cm的混凝土(不透水且大於基地面積) 請問這個情況是否該依施工規範中的工地拆除執行 或是可以直接回填? 感謝各位解惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.61.171 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1526864131.A.D6C.html ※ 編輯: harry458030 (211.20.105.16), 05/21/2018 10:06:55
theusedno23: 趁週六監造沒上班 先回填了 05/22 20:51
sofarsog: 圖上沒有就找人來會勘決定 05/22 21:54
theusedno23: 理論上是要敲除 05/22 22:00
BPM88: 要敲 05/23 06:57
d9957075: 打除 05/23 12:24