推 chachabon: 公共工程本來就要施工圖送監造審查吧 06/12 14:38
→ laiyihwa: 我知道,我的重點比較不是在這地方... 06/12 14:43
推 doctorwang: 跟建管調圖 06/13 09:01
推 widn2129: 你是包商的話業主就要生圖給你施工阿 06/13 17:20
推 RuinGgg: 補強案 BRB接到既有梁柱接頭的結合方式,應該是設計者要 06/13 19:37
→ RuinGgg: 提供大樣。 06/13 19:37
→ laiyihwa: 目前大樣是我們廠商幫忙提供,現在就是缺既有梁柱的立面 06/13 23:10
→ laiyihwa: 圖給我們廠商,來設計如何塞BRB進去的接合細部尺寸 06/13 23:11
→ laiyihwa: 這種圖鋼構新建案通常設計技師會提供給我們廠商 06/13 23:12
→ laiyihwa: 但補強案卻沒有...... 06/13 23:12
→ GuessTH: 你是補強施工還是補強設計? 06/15 01:47
→ GuessTH: 補強施工還是要配合現場去量尺寸再畫施工圖吧 06/15 01:48
→ laiyihwa: 我是斜撐的材料商。技師那邊的補強設計只做到側推那些結 06/15 09:09
→ laiyihwa: 束,然後跟我們拗些大樣示意圖放,就沒他們的事了。 06/15 09:10
→ laiyihwa: 但我們要想辦法把斜撐本身和接合的細部尺寸決定出來 06/15 09:10
→ laiyihwa: 發包後施工端有營造廠、鋼構廠,還有我們 06/15 09:11
→ guardant: 如果公共工程還沒發包就知道很大機率是你們做,那…… 06/19 12:55
→ guardant: 沒凹你補強後分析就不錯了 06/19 12:56