作者BabybearXD (寶貝熊擦地)
看板Civil
標題[請益] 初施預力時混凝土之抗壓強度
時間Fri Aug 10 16:44:04 2018
最近手邊有一件預力梁的案子,
在公路橋梁設計規範裡有提到,
後拉法構材潛變及乾縮損失前的暫時應力
在壓力時為 0.55fci',
fci'=施拉預力時混凝土的抗壓強度,
翻遍國內外的施工範例,
提到fci'都直接採用0.8fc',Ex:fc'=350 kgf/cm2,fci'=280 kgf/cm2
在土木401-100預力混凝土及公路橋梁設計規範並未著墨這一點,
想請問各位先進這個0.8的係數考量為何?
謝謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.7.123
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1533890647.A.8C3.html
推 doctorwang: 一般混凝土七天強度約80%f’c 08/10 19:42
→ doctorwang: 7天做一個節塊的意思 08/10 19:42
推 doctorwang: 說錯惹不是做一個節塊是施預力,12天做一個節塊 還有 08/10 19:45
→ doctorwang: 調整工作車等等 08/10 19:45
推 sxi: 跟預力的強度有關。拉越強,混凝土強度要越高 08/11 11:49