看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《PopDarkman (廢咖可以請你閉嘴嘛...)》之銘言: : : 推 sswatch: 看他Id你認真了。話說ccu去哪找的標準圖,我看過的結構 10/01 2 3: : : → sswatch: 圖都是穿管直徑不得比1/3大。然後這個圖下面寫兩倍梁深 10/01 2 3: : : → sswatch: 不得穿孔,圖說裡面又寫一倍梁深不得穿孔。圖拿來亂改呀 10/01 2 3: : : → sswatch: 。 10/01 2 3: : : → ccu125: https://imgur.com/a/XcFfXVQ 10/01 2 3: : : → ccu125: @_@ ... 手頭正在執行的案子 ~ 圖就是 1/6 10/01 2 3: : : 推 sswatch: ccu你的案子沒地下室還是地下室是無梁板,消防套管跟汙 10/02 0 0: : : → sswatch: 排水套管很容易大於10cm,4吋套管就超過10cm不能用了,設 10/02 0 0: : : → sswatch: 計的人有去考慮嗎......走梁下淨高會很危險 10/02 0 0: : 是說C大這個標準圖我看過, : 看那個圖號寫5跟5a。 : 5的部分就是距梁柱接頭2倍梁深範圍外試用。 : 一般都是依省土木標準圖來看, : 就是只有2倍梁深外1/3梁深的開孔, : 圖面上的部份,我想基本上就是複製貼上改錯了。 大家好 我是原po 感謝版上各位先進的建議 小弟昨天有再次去看同一個房間 有請房仲去借梯子(凹了很久) 發現梁內有套管 但套管位置距梁深只有一個深度 小弟有查過 梁深=樓板厚+梁厚度 樓板厚是第一次去時建商告知的 那這樣還可以買嗎? 以上 若有任何錯誤,還請糾正 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.162.242 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1538874845.A.648.html
poieyun116: 第一次去是建商帶看的 10/07 09:23
poieyun116: 第二次是房仲帶看的 10/07 09:24
knightkid: 你要不要畫個示意圖,感覺很難懂.... 10/07 09:53
qilar: 什麼叫距離梁深阿 10/07 10:01
idiot: 你要不要拍個照片來看 10/07 10:13
poieyun116: https://i.imgur.com/vNdcRGl.jpg 10/07 10:45
poieyun116: 示意圖如上 10/07 10:45
poieyun116: 另外問個白痴問題,各個建案的穿樑套管都會經過結構 10/07 10:50
poieyun116: 技師算過,還是由水電工班自行決定呢? 10/07 10:50
peachteagif: 機電廠商的施工圖可以看出需要穿樑的位置,營造廠要 10/07 12:05
peachteagif: 去判斷是否符合結構圖的穿樑原則 10/07 12:06
sswatch: 基本上結構圖上的補強圖說就是給你現場想要怎麼穿管,只 10/07 14:21
sswatch: 要你符合圖說規定,穿管位置,穿管間距,鋼筋有補強,都 10/07 14:21
sswatch: 可以穿,就這樣,技師不會另外再計算。 10/07 14:21
idiot: sswatch很專業 10/07 14:48
idiot: 依據圖說規定,施工廠商判斷是否有加裝套管 10/07 14:55
idiot: 套管是灌漿前決定,打孔是灌漿後決定 10/07 14:56
idiot: 依據原PO的問題,套管是技師事前的圖說規定 10/07 14:57
idiot: 打孔才是水電工班私自決定 10/07 14:58
idiot: 原PO有疑慮可能要翻出建造前的圖說才能確實的依據判斷 10/07 15:00
idiot: 打錯字了,修正:施工廠商判斷是否要加裝套管 10/07 15:01
idiot: 在附帶一句話:梁上穿孔此風不可長 10/07 15:23
joemc: 創假帳號亂推文才是此風不可長吧 10/08 06:41