→ poieyun116: 第一次去是建商帶看的 10/07 09:23
→ poieyun116: 第二次是房仲帶看的 10/07 09:24
→ knightkid: 你要不要畫個示意圖,感覺很難懂.... 10/07 09:53
推 qilar: 什麼叫距離梁深阿 10/07 10:01
推 idiot: 你要不要拍個照片來看 10/07 10:13
→ poieyun116: 示意圖如上 10/07 10:45
→ poieyun116: 另外問個白痴問題,各個建案的穿樑套管都會經過結構 10/07 10:50
→ poieyun116: 技師算過,還是由水電工班自行決定呢? 10/07 10:50
→ peachteagif: 機電廠商的施工圖可以看出需要穿樑的位置,營造廠要 10/07 12:05
→ peachteagif: 去判斷是否符合結構圖的穿樑原則 10/07 12:06
推 sswatch: 基本上結構圖上的補強圖說就是給你現場想要怎麼穿管,只 10/07 14:21
→ sswatch: 要你符合圖說規定,穿管位置,穿管間距,鋼筋有補強,都 10/07 14:21
→ sswatch: 可以穿,就這樣,技師不會另外再計算。 10/07 14:21
推 idiot: sswatch很專業 10/07 14:48
→ idiot: 依據圖說規定,施工廠商判斷是否有加裝套管 10/07 14:55
→ idiot: 套管是灌漿前決定,打孔是灌漿後決定 10/07 14:56
→ idiot: 依據原PO的問題,套管是技師事前的圖說規定 10/07 14:57
→ idiot: 打孔才是水電工班私自決定 10/07 14:58
→ idiot: 原PO有疑慮可能要翻出建造前的圖說才能確實的依據判斷 10/07 15:00
→ idiot: 打錯字了,修正:施工廠商判斷是否要加裝套管 10/07 15:01
→ idiot: 在附帶一句話:梁上穿孔此風不可長 10/07 15:23
→ joemc: 創假帳號亂推文才是此風不可長吧 10/08 06:41