看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
https://imgur.com/gallery/E0S9Idl 大家好,請問一下,圖中的水箱平面圖 要如何算出它的模板及混凝土數量 (長跟第一張圖一樣,為20,560,20) 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.114.205 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1539403139.A.D5D.html
we1221: 加減乘除 10/13 12:08
bowaveradio: Σ(長x寬)=模板 Σ(長x寬x高)=混凝土 10/13 12:46
sswatch: 混凝土算體積,模板算面積 10/13 12:48
harry458030: 混凝土就總體積沒錯 模板的話 水箱你分兩階段算 10/13 14:01
harry458030: 1是底版周長*厚度 2是壁 用周長*2*高 在加上頂板封模 10/13 14:02
harry458030: https://i.imgur.com/sO1UScJ.jpg 10/13 14:51
clark86913: 底版做懸空30cm?下面是要死模嗎還是用回填墊高? 10/13 14:56
harry458030: 對耶 懸空30沒辦法留拆模孔下去拆 10/13 14:58
clark86913: 直接灌飽的話是4米的混凝土 算一下工料不划算乾脆灌掉 10/13 15:01
sswatch: 放保麗龍,底牆一次起來比較不會漏水 10/13 15:17
glayboy: 保麗龍or空心磚,但底部通視孔高度建議調整45cm 10/13 15:56
deejayken: 不是有規定45公分嗎?是說這個體積30公分也能拆啦 10/13 22:24
IlikeLBJ: 問你主任比較快八 10/14 12:43
frog20605: 說灌掉的真的做過水箱嗎… 10/14 13:59
clark86913: 就想錯了而已啦 工地正在做外構的地下汙水槽 直覺就灌 10/14 14:22
clark86913: 掉反正要回填 但我忘記兩者施工圖完全不一樣 XD 10/14 14:23
pttcall: 抱歉 10/15 08:02
pttcall: 請問h大的數值是正確嗎 10/15 08:02
pttcall: 我想先自行參考h大的計算研究 10/15 08:02
pttcall: 謝謝 10/15 08:02
harry458030: 我有把30公分那個底模算進去喔 10/15 11:54
iDwolf: 數量上面都提供了,給個建議,水箱底部的30公分。跟模板廠 10/16 09:04
iDwolf: 商討論一下拆模方式,另外這種水箱要注意二次接縫的漏水。 10/16 09:04
osc63360: 要用止水帶... 10/22 10:57