推 rockman037: 1. 差兩公分對安全行為應該還好(台灣規定容許誤差6mm 03/25 04:02
→ rockman037: ),不過箍筋還要注意彎勾角度還有間距哦。2. 看不太 03/25 04:02
→ rockman037: 懂,是鋼筋間距變小的意思嗎?那這樣鋼筋變多支? 3. 03/25 04:02
→ rockman037: 檢驗可以去看看有TAF認証的檢驗單位(TAF網頁可查)。 03/25 04:02
→ rockman037: (如果我有講錯麻煩各大前輩糾正 03/25 04:02
推 doctorwang: 你代表老闆欸 要營造廠找法規或計算驗證送報告給你證 03/25 08:14
→ doctorwang: 明沒問題啊 不然就扣住錢 03/25 08:14
→ lachtchlee: 那種 #3 steel bar 問題超大 最好請原設計幫處理 !!! 03/25 09:56
推 fu520: 柱的斷面有改變嗎? 沒改變的話,保護層厚度增加形同有效深 03/25 11:01
→ fu520: 度減少,這樣會影響柱的抗彎矩能力。 03/25 11:02
→ knightkid: 強度夠不夠要問設計單位,鋼筋單位重這個..... 03/25 13:46
推 Asume: 對照柱筋標準圖與現場支數是否有少,若主筋沒少僅間距有長 03/25 14:29
→ Asume: 短不一影響不大,保護層多兩公分也不至於影響強度多少,但 03/25 14:29
→ Asume: 業主可要求改,直接拿圖給他跟他說不一樣就是要改,並強調 03/25 14:29
→ Asume: 以後比照否則一樣改,延長的工期明定一個價罰款 03/25 14:29
→ Asume: 送貨與合約不符就退,不然合約訂假的。另外台灣可送sgs檢驗 03/25 14:31
→ Asume: ,費用請料廠出 03/25 14:32
推 gutsice: 鋼筋的規範可參考cns560(cns官網可以免費看),所有TAF 03/25 17:59
→ gutsice: 實驗室都是照這規範去做試驗 03/25 17:59
→ aaa79112000: 哪裡有#3鋼筋? 03/25 22:57
→ lachtchlee: 10mm的鋼筋 ans 03/25 23:04
→ phedo: 謝謝大家的意見, 目前傾向當地請華人工程師+送台灣SGS檢樣 03/25 23:34
推 lovestart092: 請原設計單位結構計算+SGS驗屋 03/26 09:10
推 rommel1: 緬甸那邊不知道有沒有認證試驗室? 03/28 20:48