看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
在這板請益不知道對不對, 如果有錯請告知, 謝謝 公司在緬甸委託當地一家台灣公司蓋鋼構廠房 近日發現承包商未依圖施工 承台柱子600x500mm的保護層合約設計是37.5mm, 12根20mm主筋的間距143與110; 承包商現場保護層做60;主筋的間距做145/109/145與107/71/107 承包商當然是說沒關係 影響不大 我擔心的是 1-保護層從37.5增加到60, 箍筋變小會不會影響到安全(剪力)? 2-主筋的平面配置面積變小了而且間距變不平均會影響承重能力很多嗎? 小弟是做成衣的, 不懂土木營造, 像這類專業土木問題可以跟誰付費請益諮詢? 又, 如果從台灣雇用工地主任或工程師到緬甸監工, 費用怎麼算? 大概多少? 那裡比較找 得到人? 謝謝 我也打算把鋼筋等材料送台灣檢測, 有推薦的公證行? 合約寫中國鋼筋, 結果都買緬甸當地的, 10mm的鋼筋說1噸5265呎, 秤出來1呎只有0.122k g(1噸8196呎)昏倒! 建築面積是主廠房55x91m(一層)加辦公室12x36m(兩層), 總工程款約70萬美金, 預計完工 日是7/15, 工地離仰光機場1小時車程 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 37.111.7.221 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1553442868.A.860.html
rockman037: 1. 差兩公分對安全行為應該還好(台灣規定容許誤差6mm 03/25 04:02
rockman037: ),不過箍筋還要注意彎勾角度還有間距哦。2. 看不太 03/25 04:02
rockman037: 懂,是鋼筋間距變小的意思嗎?那這樣鋼筋變多支? 3. 03/25 04:02
rockman037: 檢驗可以去看看有TAF認証的檢驗單位(TAF網頁可查)。 03/25 04:02
rockman037: (如果我有講錯麻煩各大前輩糾正 03/25 04:02
doctorwang: 你代表老闆欸 要營造廠找法規或計算驗證送報告給你證 03/25 08:14
doctorwang: 明沒問題啊 不然就扣住錢 03/25 08:14
lachtchlee: 那種 #3 steel bar 問題超大 最好請原設計幫處理 !!! 03/25 09:56
fu520: 柱的斷面有改變嗎? 沒改變的話,保護層厚度增加形同有效深 03/25 11:01
fu520: 度減少,這樣會影響柱的抗彎矩能力。 03/25 11:02
knightkid: 強度夠不夠要問設計單位,鋼筋單位重這個..... 03/25 13:46
Asume: 對照柱筋標準圖與現場支數是否有少,若主筋沒少僅間距有長 03/25 14:29
Asume: 短不一影響不大,保護層多兩公分也不至於影響強度多少,但 03/25 14:29
Asume: 業主可要求改,直接拿圖給他跟他說不一樣就是要改,並強調 03/25 14:29
Asume: 以後比照否則一樣改,延長的工期明定一個價罰款 03/25 14:29
Asume: 送貨與合約不符就退,不然合約訂假的。另外台灣可送sgs檢驗 03/25 14:31
Asume: ,費用請料廠出 03/25 14:32
gutsice: 鋼筋的規範可參考cns560(cns官網可以免費看),所有TAF 03/25 17:59
gutsice: 實驗室都是照這規範去做試驗 03/25 17:59
aaa79112000: 哪裡有#3鋼筋? 03/25 22:57
lachtchlee: 10mm的鋼筋 ans 03/25 23:04
phedo: 謝謝大家的意見, 目前傾向當地請華人工程師+送台灣SGS檢樣 03/25 23:34
lovestart092: 請原設計單位結構計算+SGS驗屋 03/26 09:10
rommel1: 緬甸那邊不知道有沒有認證試驗室? 03/28 20:48