內容為施老師課本內之題目,想請問各位前輩為何方形基腳有扣原覆土應力,但是中央條 型基腳卻沒扣? https://i.imgur.com/iHRLYAF.jpg https://i.imgur.com/XzziHN7.jpg https://i.imgur.com/qzDG9VO.jpg 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.229.209 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1554288835.A.30F.html
Mothman: 箭頭的位置不同 (地表面\基礎底面)04/03 19:19
antinoies: 不是不扣除,是數值太小了,影響力不大,故忽略之。04/03 20:50
iorinick: 應該是載重箭頭的位置 一個在地表以上(2) 兩個在地表04/03 22:05
iorinick: 以下(1)(3) 該處土壓力為累積至地表下6"處之應力 扣除6"04/03 22:06
iorinick: 以上土重才是應力增量 我記得施老後面在算獨立基腳相關04/03 22:07
iorinick: 題型用了蠻多類似的概念 有些題目是集中載重作用在基腳04/03 22:08
iorinick: 柱頂處 有些是均部載重作用在基腳底面04/03 22:08
antinoies: 三基腳,計算中央基腳底處a的應力增量,04/03 22:41
antinoies: 何來的表面與底面之理論?04/03 22:42
antinoies: 感覺上就很單純的忽略法則而已04/03 22:43
antinoies: 不懂的是,為啥要把學問複雜化?04/03 22:44
antinoies: 基腳的受力計算方式就是扣除覆土壓力而已04/03 22:47
antinoies: 基樁才有深度的變化,要考慮摩擦力與底部承載力 04/03 22:57
Riverlz: 方型基礎大概2B影響範圍 條型大概4-5B 其實是忽略 沒有04/04 00:11
Riverlz: 什麼04/04 00:11
感謝各位前輩指導 ※ 編輯: WADE990 (39.8.229.209), 04/04/2019 00:38:28