推 robbi1069: 邊梁外側受扭力較大容易造成混凝土壓碎,故以135度為宜 05/16 16:16
→ robbi1069: !你們技師好像不太懂!可以溝通看看,再者既然他要求 05/16 16:16
→ robbi1069: 你就照做!不然不簽名也是白搭! 05/16 16:16
→ knightkid: 看標準圖怎麼劃,照圖施作 05/16 16:28
→ doctorwang: 依401-100 15.4.3.5 交錯排列違反設計規範 05/16 17:57
→ doctorwang: 不能照做唷 規範寫90度應該要在樓版側 05/16 17:58
→ knightkid: 看送照的標準圖怎麼畫,如果畫錯了,是結構設計單位要 05/16 18:31
→ knightkid: 去送變更,如果沒有畫錯(有照規範),那還是要照圖做 05/16 18:32
→ knightkid: 如果是技師記錯了的話就.....XDDDD 05/16 18:38
推 pcjason: 技師錯 05/17 13:49
噓 kappamoss: 你們的技師可能錯了~不過人家是技師,說話最大聲,請 05/18 09:35
→ kappamoss: 他蓋章吧!哈哈 05/18 09:35