看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
請問各位大大 邊樑帽蓋施作方式對錯 目前工地施作內側有版90度彎勾置於靠版側 但技師來查驗說 不行 要90度跟135度跳支施作 這樣的要求合理嗎? 之前遇過的技師是要求135度在外側 還是這些都是要看技師要求,有標準施工規範查詢嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.92.118 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1557992992.A.653.html
robbi1069: 邊梁外側受扭力較大容易造成混凝土壓碎,故以135度為宜 05/16 16:16
robbi1069: !你們技師好像不太懂!可以溝通看看,再者既然他要求 05/16 16:16
robbi1069: 你就照做!不然不簽名也是白搭! 05/16 16:16
knightkid: 看標準圖怎麼劃,照圖施作 05/16 16:28
doctorwang: https://i.imgur.com/RiqY1fb.jpg 05/16 17:57
doctorwang: 依401-100 15.4.3.5 交錯排列違反設計規範 05/16 17:57
doctorwang: 不能照做唷 規範寫90度應該要在樓版側 05/16 17:58
knightkid: 看送照的標準圖怎麼畫,如果畫錯了,是結構設計單位要 05/16 18:31
knightkid: 去送變更,如果沒有畫錯(有照規範),那還是要照圖做 05/16 18:32
knightkid: 如果是技師記錯了的話就.....XDDDD 05/16 18:38
pcjason: 技師錯 05/17 13:49
kappamoss: 你們的技師可能錯了~不過人家是技師,說話最大聲,請 05/18 09:35
kappamoss: 他蓋章吧!哈哈 05/18 09:35