→ lachtchlee: 下層筋向下彎曲錨定或採用往上的彎曲錨定皆可 05/27 18:55
推 doctorwang: 你是不是有問藍朝卿這個問題XD 前兩週在公會聽他簡報 05/27 19:46
→ doctorwang: 有提到有他在做耐震標章有人問他這個 05/27 19:46
→ lachtchlee: 這個 '你' 是指原po ? 05/27 20:13
推 mandy1818: 梁下層筋不可朝下,陳正平技師在某篇文獻有提到,梁下 05/27 20:28
→ mandy1818: 層筋朝下,應力的發揮打折很多,梁下層筋可以用T頭錨定 05/27 20:28
→ mandy1818: 或以彎勾方式有LDH長度入柱即可,較能符合施工性。 05/27 20:28
→ kappamoss: 這個做的到~ 05/27 21:27
推 doctorwang: 對呀 05/27 21:30
→ vincentMus: 會很難??多到工地走走吧... 05/27 22:14
→ lachtchlee: 採用往上的彎曲錨定才是正解 但考慮到多支向下與向上 05/27 22:45
→ lachtchlee: 交錯疊加的錨腳 錨腳週邊可確確實實灌飽混凝土很令人 05/27 22:53
→ lachtchlee: 懷疑 圍束不成 反引來空洞 實驗室可行 工地呢 ? 05/27 22:58
→ lachtchlee: 這就是 兵遇到狀元 05/27 23:00
→ kappamoss: 多到工地看看,這沒什麼難 05/28 00:34
推 vdkl: 說沒什麼難的可能沒有綁過鋼筋吧 的確可以 耗時耗工而已 05/28 07:14
推 harry458030: 說難的才沒綁過吧 多一個動作而已有啥耗工的 05/28 08:59
推 ianlcc: 哈哈~鋼筋是硬的、死的,調整一下施工順序,頭腦是活的 05/28 09:15
→ ianlcc: ,跟樓上說的,多去工地看看 05/28 09:15
推 likarl: 下層筋向下錨定萬萬不可,沒有任何結構技師會同意的 05/28 10:23
推 vdkl: 工地看很多了 不知道能不能請高手講一下順序:) 05/28 11:30
→ vincentMus: 工程界就是不喜歡只給答案,所以才要你們下次去工地 05/28 22:46
→ vincentMus: 自己注意看看,其實樓上大大有說到重點,不是你們看 05/28 22:46
→ vincentMus: 到的圖那樣,現場施作的順序是可以變通的。 05/28 22:46
推 doyo5071: 樑柱接頭箍筋先集中固定在上方,等樑筋穿入再鬆開綁紮吧 06/05 15:14
推 peachteagif: 這其實是多好幾個動作,變成不能上層的外側兩支主筋 06/10 23:44
→ peachteagif: 先放,要用工作筋牽著,然後梁箍不能先分好得先往中 06/10 23:45
→ peachteagif: 間放,不然上層筋要放時會被U型箍的180度彎鉤卡住 06/10 23:46
→ peachteagif: 要等梁下層筋跟外側兩隻主筋放好之後箍筋才能慢慢推 06/10 23:47
→ peachteagif: 進去 06/10 23:47
推 peachteagif: 然後還有會被水泥墊塊卡住的問題 06/10 23:52