小弟我在當監造 因為本身是水利出身 對於RC真得是非常陌生 以下有個束筋綁紮的問題想請教板上的先進 如圖 https://imgur.com/ctIl2Ko 設計圖是個渠道外牆 主筋為3支10號鋼筋成束 副筋為3支8號鋼筋成束 我看了這個設計圖覺得鋼筋號數這麼大實在是很難施工 於是就去問廠商應該如何施作 廠商說主筋三支成束先立起來後兩支副筋綁在外側,一支在內側即可 或是由內而外先2支副筋-2支主筋-1支副筋-1支主筋 可是這不就與上圖不符合了嗎? 我回頭問設計廠商 他卻跟我說鋼筋綁紮是施工問題 應該在施工圖呈現 由施工廠商繪製在由我核定即可 我後來參考了營建署混凝土結構設計規範均說明束筋應成束綁紮 我回頭去CUE廠商 他跟我說用8號的鋼筋間隔剛好符合混凝土最小淨間距 且要他按設計圖整束綁起來在綁在主筋上根本無法施工,因為鋼筋太長太重 請教各位先進 像廠商說的那樣去綁可以嗎? 或是有其他更好的解決方法 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.234.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1577698759.A.F94.html
doctorwang: 應該是ddc的施工中服務吧,主導權在工務段或工務所的 12/30 20:52
doctorwang: 承辦那邊,基本上你就按照ddc的意見畫鋼筋圖,反正他 12/30 20:52
doctorwang: 們監造技師蓋章你也好做 12/30 20:52
doctorwang: 他們簽證你的施工圖,有問題是他們的事 12/30 20:55
imop5655: 科科安安 01/01 16:07