→ admirer: 連續壁有辦法做到完全不滲水嗎? 一般內牆不是會再做防水? 02/06 11:29
→ admirer: 還是蓋大樓都不做內牆 只有連續壁而已? 沒做過建案不太懂 02/06 11:30
→ admirer: 我之前公司幫人做止漏都是小針美容 如果真如你說沒內牆 02/06 11:33
→ admirer: 應該是不要敲除漏水牆面比較好 感覺很恐怖 02/06 11:33
推 doctorwang: 水泥系滲透防水塗塗看 02/06 13:30
→ kaokao0304: 有內牆~~也是漏水~~鋼筋都看到了~~還生鏽了>< 02/06 13:54
→ tzshian: 敲掉??聽同事建議敲看看 02/06 16:52
推 Asume: 看有沒有做複壁,會預留檢修口,沒檢修口的話你看到的就是 02/06 21:21
→ Asume: 經過裝修的連續壁而已 02/06 21:21
→ Asume: 同事建議的打針是一般正常連續壁漏水作法 02/06 21:23
推 sswatch: 是地下室的外牆還是連續壁,一般連續壁會做複壁或導水板 02/07 02:27
→ sswatch: 擋住,理論上漏水在修飾的牆後應該看不到。 02/07 02:27
→ kaokao0304: 牆壁就是很明顯漏水~~而且不只一處鋼筋生鏽還剝落 02/07 08:56
→ kaokao0304: 我直接就看到生鏽的端版~我想廠商應該沒有做複壁~>< 02/07 09:22
推 MurphyLin: 基本就是打針或做複壁了吧QQ’’ 02/07 09:27
→ MurphyLin: 不過我不太懂敲除牆面再補是什麼意思@@有大大可以幫忙 02/07 09:28
→ MurphyLin: 說明一下嗎><? 02/07 09:28
推 robert7111: 跟你說 打針只是浪費錢而已 02/07 10:05
→ robert7111: 換房或double wall 可能有解 02/07 10:07
→ robert7111: 應該說在內側做防水都是浪費錢 02/07 10:09
推 muta: 連續壁本身的工法及特性,要求完全無水有點難度,導水或是用 02/07 10:57
→ muta: 複壁修飾才是最恰當的解法 02/07 10:57
推 labil01: 複壁。不可能止漏。 02/07 15:50
推 sswatch: 矽酸質塗看看有沒有用,打針只是東抓西漏 02/07 21:05
推 andyc143: 推樓上的辦法,但這些都只是表面功夫而已,裡面看不到 02/11 23:21
→ andyc143: 的還是鏽,若有空間做複壁即可。 02/11 23:21
推 reshocks: 連續壁是擋土牆並不是擋水牆好嗎 02/26 00:09