大家好 最近因停車場事件與朋友討論到樓板的載重設計 看到建技規則內提到活載重規定 1-1-17條 內有提到 樓地板用途類別 辦公室為 300(kg/m2) 如圖 https://imgur.com/a/44JPcTO 但在底下 1-1-20條又看到 『辦公室樓地版須核計以一公噸分佈於八十公分見方面積之集中載重,替代 每平方公尺三百公斤均佈載重,並依產生應力較大者設計之。』 如圖 https://imgur.com/I6CZEXX 這是需把兩個不同的載重型式 各別作設計分析取保守值嗎? 如果是,會這樣規定的理由是什麼阿? @@ 通常都是集中載重控制嗎? 再懇請大大們給予小弟解惑一下 感謝~~~ -- ζ 女人都以為男人只想跟她們上床 ξ 其實,男人最大的願望, -● 是找到一個上床後睡在她身邊, ν) 也能讓自己睡得很安穩的女人。 √■_ˍ▁▂▃▄▄▃ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.59.89 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1588692587.A.F99.html ※ 編輯: lionlin (111.71.59.89 臺灣), 05/05/2020 23:43:36
GuessTH: local check 05/06 02:42
keydata: 這個除非特別檢核,不然也很少用到 05/06 08:30
lionlin: 謝謝! 05/08 20:08
tn0062: 一般辦公室很少會有80公分見方有一噸活載 05/23 00:07