→ likarl: 嚴格說來下層筋還未截斷就還有基本承載能力,只是這不能 10/10 09:33
→ likarl: 免除施工廠商應事先告知的義務,風險變成業主承擔不合理 10/10 09:33
推 Roundb: 擔心的話可以看切下來的鋼筋上編號,#3通常是280後面有接W 10/10 10:52
→ Roundb: ,可以用焊接 10/10 10:52
推 harry458030: 樓板其實還能接受 比較怕漏水而已 10/10 12:33
推 khlain: 切斷處外加一支鋼筋,使兩邊都有足夠搭接長度即可 10/10 12:59
推 wu0952818713: 樓板還好啦 沒那麼嚴重 奇摩子更肯定不好 且施工廠 10/10 13:41
→ wu0952818713: 商亂處理... 10/10 13:41
推 Kobe58121051: 焊接或搭接就好了 10/10 13:43
推 frog20605: 我比較好奇你是幾年的房子幾樓? 如果老房子還好啦 10/10 20:52
推 a1005100: 這感覺是小事,植筋回去綁一綁灌起來就好了,真的要嚴 10/11 11:13
→ a1005100: 謹點可以用無收縮,你還沒看過在建大樓模板誤差的打石 10/11 11:13
→ a1005100: 那個才叫恐怖。 10/11 11:13
→ a1005100: 不然就是水電塞管還啥的給你打一條中山高出來 10/11 11:14
推 BPM88: 小事,舖個鐵網灌起來就好 10/11 11:41
推 taiwangt: 看磚牆應該是低樓層加強磚造的房子,樑柱沒動到應該還 10/11 12:39
→ taiwangt: 好 10/11 12:39
推 pprisa: 整修浴室換管路打到樓層鋼筋很正常。不用大驚小怪 10/11 22:04
推 johngau: 搭接就解決 11/13 13:06