看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《shatter0921 (Reventon)》之銘言: : 小弟預售屋通知驗屋了,本身也有找驗屋公司,基本上沒什麼大問題,就有些空心磚以及 : 油漆污染。 : 但有兩處的橫樑敲起來是空心的感覺,分別是主臥的橫樑以及客廳的橫樑,當時工地主任 : 不在,是建商代表來陪同。 : 前幾天我有致電工地主任,他是跟我說因為不是整隻都是空心的,外加是立面的關係,底 : 面是實的,所以不會有什麼結構安全問題,那當然如果想做也可以看要用打針的方式或是 : 局部切除重做。 : 但他也有說做的話有可能日後久了會開掉裂掉之類的情況發生,那就看我要做還是不做。 : 我對這個不太了解,網路也鮮少有這個資訊,因此來此想請教專業的大大們。請提供我一 : 點意見~謝謝 : https://i.imgur.com/ZfgpX9M.jpg
: https://i.imgur.com/CWBMWYv.jpg
我本身是技師,也有在幫人驗屋也熟知一般驗屋公司整個驗屋流程, 基本上驗這個項目沒甚麼意義,敲出類似磁磚空心頂多就是在粉光施工 過程有些瑕疵,不能依此做為結構安全與否的判斷,若有空鼓拌隨目視有些 小裂縫則建議請建商"補一補"即可,粉光層刨掉重做不會比較好.驗屋公司 驗這個項目很多時後是為驗而驗也講不出個所以然,給你參考. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.104.232 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1604374221.A.292.html
abc32515: 推 11/04 22:32
iceliu7314: 專業 11/07 16:22
iVincenTt: 推技師!!! 11/07 20:12
pprisa: 推 11/09 21:00
yuenwwjd: 有開有交差 11/20 12:38
SiBoy: 推現場實務 11/30 18:31