看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位賢拜好,小弟的工地最近被查核,有一個灌漿後保護層厚度不足的缺失,想請教各位賢拜,有什麼方式可以作缺失改善。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.190.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1607007405.A.F5C.html
sda79318: 切掉,從新植筋 12/04 02:13
GIFT1988: 先說那個結構部位吧??? 12/04 05:29
harry458030: 不好意思 請教一下保護層不足跟重新植筋的關聯 小弟 12/04 11:41
harry458030: 不懂 12/04 11:41
sean123499: 柱梁牆版??? 12/04 11:55
gswang: 兄弟 是哪個位置 你是工程師不是工人 12/04 14:02
hopeteam08: 位置再結構體周邊基礎柱,日後還要回填 12/04 17:59
gswang: 上個圖很難嗎? 12/04 18:20
kumoking: 這是一個有意思的問題 ! 你是因為被查核,才發現保護層 12/04 19:37
kumoking: 厚度不足,哪8成應該是從上層露出部位發現!你的工頭是 12/04 19:40
kumoking: 菜鳥嗎 ? 灌完漿就會發現了,不馬上把厚度撐出來... 12/04 19:41
kumoking: 還要等人家來查核才來想辦法...當作大家都眼殘啊 :D 12/04 19:43
gulugulupp: 1.敲掉重灌 2.植溫度鋼筋增築阿,可參考梁增築作法 12/04 19:44
kumoking: 啊你不會乾脆直接問查核人員...你們都怎麼處理 ...呵! 12/04 19:44
GIFT1988: 有沒有出線 差幾公分 12/04 20:06
InfinitiFX50: 省事但又不正確的做法,泥作進場粉刷抹掉就ok了 呵 12/04 21:36
InfinitiFX50: 呵 12/04 21:36
Asume: 樹脂砂漿直接把排骨補一補就好 12/05 09:31
laijacky: 基礎柱要回填 看你們監造的要求程度 最簡單就地上植溫 12/05 22:34
laijacky: 度鋼筋補灌就好了 補灌用無收縮補 這種東西不應該等到 12/05 22:34
laijacky: 拆模後查驗看到 拆模後有問題就趕快處理了 點工都能做 12/05 22:34
laijacky: 的東西不用等到專業工來做 看誰的問題扣款就好 12/05 22:34
won56: 請問為什麼不能再補一層無收縮就好,為什麼要放溫度鋼筋 12/14 20:26
theusedno23: 蹦大阿 12/18 20:56