推 bruce20053: 吃飯吃到魚骨頭 噎到 04/11 12:16
推 thepresident: 單純粗心? 04/11 12:39
推 chinhan1216: 不信是技師算的ww 04/11 12:49
推 ken327639: 這案感覺營造廠有點冤枉,又看不懂設計對不對,按圖施 04/11 13:28
→ ken327639: 工也有事... 04/11 13:28
→ ijklmncc: 營造的技師是施工技術指導,還要檢核設計分析? 04/11 17:10
推 TS00763921: 不太會是技師算的,QQ 04/11 20:12
→ TS00763921: 但簽章嘛,難辭其咎 04/11 20:12
推 lariat: 結構技師算錯... 04/11 20:14
推 bowaveradio: 起訴不代表會判刑 04/11 20:30
→ Liking: 誰會去檢核阿? 04/11 21:01
→ GreenGrass: 正常營造廠不會看結構計算書,而且就算看了也看不懂吧 04/12 09:43
推 NegeZoneTFI: 好奇這案如果有過外審應該就會發現算錯吧? 04/12 11:18
→ saur: 廠商和建築師哪有能力判斷結構計算問題 04/12 11:20
推 Marquez99663: 根據建築法第13條 04/12 11:42
→ Marquez99663: 建築師交由開業技師辦理結構設計 04/12 11:42
→ Marquez99663: 建築師並負連帶責任 04/12 11:42
→ hateOnas: 工期壓力.... 04/12 12:41
推 theusedno23: 484工讀生.... 04/12 15:10
推 coo2266: 記得不是只有承載面積問題 04/12 20:35
→ coo2266: 無梁版覆土深度也超過設計值 04/12 20:35
推 schuey: 這案有外審嗎? 吃中央補助超過50%的案中央也要審啊~ 04/13 14:27
推 NegeZoneTFI: 就是閃外審才把開挖深度降低,我是好奇如果有過外審 04/13 15:27
→ NegeZoneTFI: 審查委員會不會注意到算錯了 04/13 15:27
推 jojofox90: 審查委員的意見有這個啊...只是不知道為什麼沒改..@@?? 04/14 19:53
推 jonas1224: 膝蓋想一定是給底下的人算,技師也沒檢核 04/15 21:39
推 schuey: 阿審查意見沒改好,中央還敢繼續補助也真是棒 04/16 19:48