看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
得知這裡有許多相關領域人員,希望能獲得大家意見。 新屋在冷氣安裝過程兩個房間內大梁被冷氣業者誤以為要埋管至梁內,未察覺未告知之下 樑被劃出溝槽,雖然沒有挖開但心裡很擔心。 此樑總長度約1100cm左右,高度不確定覺得應該是80cm左右(假設樓板20cm),寬約50cm 。分別量測在兩個房間內的大 樑上溝槽深度約2至2.5cm(迴紋針插進去測得)。溝槽長度在兩房間內各為130cm與170cm 左右。 請問此溝槽深度是否已觸及結構QQ。 是否對建物結構產生影響。 https://i.imgur.com/1IshMj2.jpg https://i.imgur.com/cGEJQa6.jpg 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.198.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1643713078.A.9AF.html ※ 編輯: nrrakaur (49.217.198.224 臺灣), 02/01/2022 19:09:45
Two4: 2.5cm 還不至於打穿保護層到鋼筋,我覺得做局部修補即可。02/01 19:16
kent1223: 只是割到水泥砂漿粉光層而已,沒切鋼筋都不會有事好嗎02/01 20:42
fore1226: 2.5公分很淺很薄 沒事02/01 21:18
l000kgw: 完了 會垮02/01 21:18
fore1226: 怕是鋼筋保護層不足接觸到空氣會繡,粉刷就會裂開02/01 21:20
kingof303: 太誇張 太醜就包梁就好 怎麼沒談好 02/01 22:46
CJhang: 理論保護層不是5cm嗎?02/01 23:16
likarl: 梁保護層4公分,含1公分粉刷大概是5公分,理論上沒有傷到 02/01 23:38
likarl: 鋼筋,但還是需注意要確實填縫免得水氣滲透造成鋼筋鏽蝕02/01 23:38
chinhan1216: 沒事啦 02/02 00:08
tonyamy3: 看過工地在打石的慘況就會覺得這個根本小事02/02 01:49
GIFT1988: 梁不接觸外水 4cm沒錯02/02 12:34
akasen: 看你要不要放過他XD02/02 14:26
AISC: 你冷氣最好做個清潔口 不然要會拆殼02/02 18:19
lovewenhui: 工程糾紛一律建議走訴訟02/02 19:30
a1670369723: 理論上不會有太大影響,但一般會避免這種情況02/02 22:58
a1005100: 慘了房子要倒了02/03 08:39
mystery0526: 首先室內機的位置是否經過你的同意安裝在樑側,安裝02/03 12:46
mystery0526: 前是否有跟你檢討排水的問題及解決方法?如果你不想02/03 12:46
mystery0526: 樑被動到,你就不該變更室內機位置,在原家配圖提供02/03 12:46
mystery0526: 的位置上安裝室內機即可。02/03 12:46
snowenvoy: 有疑慮的話先委託技師公會做結構安全初評02/03 13:36
snowenvoy: 然後再委託技師或顧問公司做設計監造02/03 13:36
snowenvoy: 然後再找施工廠商做補強工程 哈02/03 13:36
snowenvoy: 然後再做之前先找律師打民事訴訟 讚02/03 13:38
謝謝大家回覆,我不是專業人員沒受過這方面教育,沒有太多相關知識與敏感度所以沒有 想過會有這種事發生。施工過程以為對方會有這些敏感度與專業等到事後才發現怪怪的地 方。總之謝謝各位。 ※ 編輯: nrrakaur (49.217.198.224 臺灣), 02/03/2022 16:45:17
pprisa: 如果深度只有2-2.5cm. 你不用太擔心啦 02/05 00:30
asdfonly: 冷媒管接這樣,之後一定會包木作...直接明管做排水就好, 02/08 14:41
asdfonly: 還省工 02/08 14:41