看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
裝潢遇到問題,完全外行,內心惶惶不安 請教各位專業版友,非常感謝: 目前正在裝修住家 (二樓半透天,15年,RC造) 全室重配水電管路。 水電師傅打管溝露出多處鋼筋 (鋼筋那麼淺是正常的嗎?) 有部分鋼筋因為要走電管已經被截斷了 屬於對外牆部分(牆的外側就是戶外了),有兩層鋼筋,被截斷的是靠室內內層鋼筋 已經立刻要求設計師請師傅不要再截斷任何鋼筋,想請問以下幾個問題: 1.已經截斷的內層鋼筋剛如何是好呢? 設計師是說影響不大?還是需要請技師來評估加強結構呢? 2.設計師說,露出鋼筋處不要截斷,可以把鋼筋往內敲出一個空間走管線?請問敲打鋼筋是沒問題的嗎? 3.大面積外露的鋼筋是否不要再配管? 請泥作師傅以水泥砂漿補回? 已經外露的鋼筋沒有混凝土就沒有作用了嗎? 4.請問目前的情形(大面積外露鋼筋+截斷的鋼筋)是否會影響結構安全呢? 再次感謝各位! http://i.imgur.com/OMyU6OX.jpg
截斷鋼筋處(師傅切一道橫的管溝,大概截斷5、6根直向鋼筋) http://i.imgur.com/FcP0hjz.jpg
師傅切一道橫的管溝 http://i.imgur.com/3EI4zEn.jpg
大片外露鋼筋(此處預計走水電管路) http://i.imgur.com/enacBa2.jpg
設計師說可以把鋼筋往內敲出空間走管線? 請問敲鋼筋是沒問題的嗎? http://i.imgur.com/o9Ao6EO.jpg
浴室也有大面積外露鋼筋 感謝各位!! ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_I002D. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.30.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1657909338.A.F40.html ※ 編輯: forpeony (1.174.30.122 臺灣), 07/16/2022 04:39:47 ※ 編輯: forpeony (1.174.30.122 臺灣), 07/16/2022 04:41:19
kumoking: 都是牆壁的溫度鋼筋...看你怎麼想了 XD 07/16 04:56
kumoking: 主體結構安全應該影響不大,但牆壁被敲成這樣一定是不爽 07/16 04:59
kumoking: 一般這種外加的管線,沒特殊需求就走明管就好 07/16 05:00
kumoking: 牆壁的保護層本來就很薄,你要做內埋,不敲到鋼筋很難啊 07/16 05:01
kumoking: 一開始就該跟設計師溝通好,現在都敲下去了,覆水難收啊 07/16 05:02
kumoking: 只能要要求工人修補時做好,不要造成裂縫或滲水了 07/16 05:04
forpeony: 感謝樓上K大的回覆!想請教您,如果外露鋼筋處還是要走 07/16 05:59
forpeony: 感謝樓上K大的回覆!想請教您,如果外露鋼筋處還是要走 07/16 06:00
forpeony: 管線,可以像設計師說的把鋼筋往內敲打出一個空間嗎?還 07/16 06:00
forpeony: 是不要去動它了呢?(鋼筋可否彎曲?)感謝您! 07/16 06:00
forpeony: 我完全是外行人,沒有想過往內埋會打到鋼筋...設計師也 07/16 06:01
forpeony: 沒有提,唉 07/16 06:01
iCtrlz: 補回後,走明管吧.. 07/16 07:16
CCW1980: 把鋼筋往內敲彎...拜託不要..... 07/16 08:43
a1005100: 敲都敲了 就埋啊 剩下走明管 07/16 12:35
mn44xz66: 設計師來設計你的吧 07/16 19:10
a0170801708: 都敲成這樣了 管走鋼筋內鋼筋不要切不要凹 在用無收 07/17 09:41
a0170801708: 縮灌回去就好了 07/17 09:41
AISC: 水管明管好一些 20年後漏水你自己不爽他還能自己接管補救 07/17 16:22
AISC: 埋裡面後漏水 不但壁癌又得打除 07/17 16:22