→ w326785419: 補一張電梯牆內的照片 08/06 05:41
推 Lorry119: 水管室內懸空要當吊衣桿?梁底混凝土受拉強度直接歸0.. 08/06 06:10
→ Lorry119: 鑽這樣室裝也不好包,不太懂施工邏輯,水管接長用意? 08/06 06:14
→ w326785419: 應該是裝機時才要鋸短,只是現在電梯內部看到鋼筋斷了 08/06 06:16
→ w326785419: 等空調等等來不知道怎麼溝通唉 08/06 06:16
推 m8181123: 個人覺得影響不大,不過心情會很差。保護層+粉刷層應該 08/06 07:13
→ m8181123: 至少有6-7公分,鋼筋應該沒有損傷到。看起來也不是在梁 08/06 07:13
→ m8181123: 彎矩比較大的位置 08/06 07:13
推 Roundb: 跟您講真的,更睡不著 08/06 07:36
推 intelb06385: 粗皮2公分 RC保護層3公分 箍筋1.5公分 應該是沒洗到 08/06 08:20
→ intelb06385: 主梁筋 08/06 08:20
→ intelb06385: 跟他們要洗出來的水泥柱看上面的鋼筋大小就知道了 08/06 08:21
推 jason751231: 應該還好 但醜 08/06 08:33
→ w326785419: 剛剛仔細看了許久 樑的洞確實沒有洗到鋼筋,電梯牆的 08/06 08:45
→ w326785419: 部分鋼筋斷掉的地方已離開樑 應是電梯牆的鋼筋或是最 08/06 08:45
→ w326785419: 後綁的地方,感謝各位 先去睡 08/06 08:45
推 jimmygx: 如果樑筋施工良好,這個鑽孔位置主筋全斷 08/06 09:09
→ jimmygx: 要祈禱樑筋偷工減料? 08/06 09:10
推 LTWei: 感覺下層筋全部被洗斷耶.... 08/06 10:30
推 chenandrew: 要貫穿樑筋一個洞要洗多久啊 施工的不會這麼有耐心吧 08/06 10:59
推 awen0711: 最差就很有可能會碰到箍筋或裸露,pvc管的溫差結露造成 08/06 11:37
→ awen0711: 鏽蝕,就一路擴散出去了 08/06 11:37
→ j900414: 一般保護層40mm-50mm,鋼筋裸露就會開始生鏽 08/06 16:39
→ j900414: 感覺下層主筋應該都斷了 08/06 16:42
推 InfinitiFX50: 建商電梯井的模版螺桿都沒清...... 08/06 23:47
推 jackyoyo: 結構補強? 08/07 01:03
推 shin30: 左邊不是有留套管..洗那孔是要幹嘛? 08/07 10:45
→ shin30: 喔 沒事排水用的..但是正常不是牆面會有排水孔?建商沒留喔 08/07 10:46
→ w326785419: 之後預計做防鏽跟結構補強 謝謝土木版 08/07 11:39
推 AISC: 裝空調不監工也很勇 08/07 21:50
推 CCW1980: 好奇,為啥是鑽梁不鑽牆?? 08/08 10:15
推 asdfonly: 恐怖,整排下層主筋毀了 08/09 13:37
推 eolith123: 笑屎 這就算沒洗到鋼筋 保護層也歸0了啦 更何況施工上 08/10 10:18
→ eolith123: 也不會跟設計一樣完美說幾cm就幾cm 08/10 10:18
推 qilar: 應該不至於那麼天兵去洗斷鋼筋,只是這樣是能看嗎 08/11 16:48
推 a1005100: 梁箍筋表示: 08/19 13:11
推 schuey: 這個保護層已GG 09/08 10:32
→ erictin: 真的是超天才的施工…. 09/10 21:42