看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
如題,請教各位工程界的先進前輩 現在小宅當道,房子越隔越小間, 難免遇到排水孔(流理臺、臉盆及陽台)下方完全中樑位, 不知大家遇到這問題都是如何化解? 如下圖 https://i.imgur.com/HmnxCoQ.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.65.202 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1666423082.A.10B.html
Two4: 方案二是要撞死腰筋逆 10/22 15:19
Two4: 還兩吋管,主筋一樣撞得亂七八糟 10/22 15:22
sundancee: 我們下包水電會直接選方案1 10/22 17:47
sundancee: 然後我們也是直接默許方案1 10/22 17:48
aoc915142: 對於結構而言是方案二比較傷嗎 10/22 18:16
GIFT1988: 方案二接近垂直穿梁 而且保護層都變成管子了 10/22 18:40
mitchness: 土建主任,機電主任,水電鋼筋包頭,都抓來開會吧 10/22 23:19
mitchness: 方案1吧,日後比較好維修,也沒天花板收尾問題 10/22 23:20
susy88kent: 看妳覺得流理台重要還是房子會垮重要囉 10/23 10:55
pcjason: 降梁做樑上增築走板內 10/23 12:23
qilar: 1跟2都很爛 10/24 23:29
clark86913: 現在雙北新建案格局空間小,原設計跟客變都常遇到這種 10/25 08:55
frog20605: 1會傷結構但勉強接受2根本沒路走… 10/26 09:46
ce0336ce: 降樑是好解法。 10/27 05:23
mn44xz66: 方案二根本不可能 畫爽的吧 10/27 10:41
MTKer5566: 就方案1了,不用再多想 10/27 18:11
iDwolf: 做個假牆或是管道間,讓管路穿版,不然以後梁內管路漏水 10/28 14:33
iDwolf: 就不好搞了! 10/28 14:33
sswatch: RC樓板改成25cm走排水管,廚房洗碗槽排水做壁排,管子貼 10/30 14:16
sswatch: 著梁鋼筋上面走再走進板內。 10/30 14:16
concrete2536: 假牆或管道間+1,走地面繞道角落進假牆或管道間穿 11/08 06:10
concrete2536: 版 11/08 06:10
zuper: 不降樑就是配在保護層內,排水不順但還是可以做 12/19 18:00