看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
標準貫入試驗N值為最後兩段打擊數的總和 請問一下,為何下面這張標準貫入試驗會有 圈起來的地方兩個數字加總 http://i.imgur.com/Sg2vOQA.jpg
請各位前輩幫忙解惑, 謝謝 ----- Sent from JPTT on my Sony XQ-BT52. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.135.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1667626770.A.C01.html
yoyo0319: 貫入11cm後,打擊超過100。 11/05 15:50
tezn: 那其它深度寫法為何不同 11/05 16:06
daniel841204: 貫入深度的時候師傅會分15cm,15cm,15cm, 並且只取後 11/05 17:03
daniel841204: 面兩個N值相加 11/05 17:03
daniel841204: 50/9cm指的是打50下只灌入9公分 11/05 17:03
daniel841204: 38+50/11cm指的是38下打了15公分,剩下打了50下只灌 11/05 17:04
daniel841204: 入11公分 11/05 17:04
tezn: 感謝 11/05 18:48
hateOnas: s-1 9 ? 11/06 05:34
hateOnas: 西屯旋鑽50 m 開工日期跟完工日期同一天 ? 11/06 05:36
apg: 要不日前誤植,就是施工方法誤植(衝鑽吧....? 11/06 20:47
QooHo: 衝鑽通常應該配合套管長度2m或4m打一次SPT,紀錄看起來也是 11/07 20:59
QooHo: 1.5m(雖然沒打的機率很高 11/07 20:59
kkabcd: 請問 42+50/11 跟 50/11 有差別嗎? 11/07 22:32
QooHo: 像D大說的,標準土層做法是打3格(15*3=45cm)後面兩格的打 11/08 00:09
QooHo: 擊數加總是SPT-N值,卵礫石這種堅硬地層50下沒打完一格(15 11/08 00:09
QooHo: cm)可以停,50/11cm是打第一格的時候就超過50下了(才貫入1 11/08 00:09
QooHo: 1cm)42,50/11cm則是第一格打到42下時打完15cm,還沒到停 11/08 00:09
QooHo: 止的標準,所以要繼續打第二格,但是他在第二格的時候50下 11/08 00:09
QooHo: 就只貫入了11cm,所以記錄停在這邊,有些公共工程規定比較 11/08 00:09
QooHo: 嚴格會要求一定要打滿一百下還沒過兩格才能停 11/08 00:09
om3vm0: 看土木長知識~ 感謝回覆的大大們無私分享~ 11/08 10:22
mikesweetyy: 認真學到了 謝謝樓上大大分享 11/12 01:15
net7899: 這土層真好~ 11/12 11:17
chickenbro: 一般鑽機1.5m打一次,鑽堡才是2.0m打一次唷 11/20 13:39