看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位先進好 是這樣的,在台中購買預售屋 建商還算是口碑還行的建商 但在去年二樓在灌漿樑板時 部分區域爆模 導致那塊區域坍方 進而影響柱子歪掉 https://i.imgur.com/OCWkkwt.jpeg https://i.imgur.com/unXwW6t.jpeg 建商處理方式如下: 樑筋:保留下層鋼筋,並採高壓水刀將表面之混凝土清洗乾淨,依結構技師重新調整配筋圖 規定之搭接位置及長度進行搭接,並於搭接範圍採加密之圍束箍筋施作;上層鋼筋部分,全 部抽換更新。 2.變形之版筋全數更新。 3.柱筋尚在技術規範之偏差範圍內,故調整後仍作為結構柱筋。其與一樓頂板略呈非直角正 交,結構安全無虞。 報告書是說建築師代表、結構技師、主任技術查驗完成,有符合法規及技術規則要求後就灌 漿。 但是一樓的柱子還是歪的,這樣日後會影響到之後的結構安全嗎 現在也蓋到中高樓層了 書面報告也說沒問題 但心裡總有個疙瘩在那 請教各位先進了 謝謝 ---- Sent from BePTT on my iPhone 12 Pro -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.130.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1715789258.A.F19.html
eolith123: 可以委託技師事務所/顧問公司/技師公會 做安全鑑定05/16 01:41
clark86913: 即使結構安全無虞但竟然沒有以擴柱處理嗎?05/16 10:32
書面報告內沒有提起這件事 只有說明抽換變形鋼筋 檢測後的報告說跟之前送的報告差不多
asdfonly: 有疙瘩就賣了...有賺就好05/16 10:35
※ 編輯: isosad56 (111.82.203.246 臺灣), 05/16/2024 11:15:03
MasterWindu: 會啊 這根柱原本是一般柱子設計,現在是p-delta柱子 05/17 08:11
MasterWindu: 設計,我覺得應該沒特別把model的element改成斜的重 05/17 08:11
MasterWindu: 新分析 05/17 08:11
ce0336ce: 以結構分析的角度來看,底層柱子的偏移所增加的彎矩很大 05/17 21:52