看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
板友好 想知道一般在施作水溝工程 真的會設計微微微小的斜度 讓水可以順著斜度流出嗎? 可是整條溝這麼長 只要有0.5度的角度差 前後就差了不知道幾公分了 另外工人在施作的時候真的那麼準嗎 可以整條溝做出一個坡度? 如果水溝完全是平的 怎麼排水? 小弟想知道水溝設計的問題 謝謝各位先進 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.140.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1721460045.A.287.html
kenopy: 師傅用準的>__<,看過整地應該是用水準儀+短鋼筋噴紅漆 07/20 18:09
pcjason: 分段測量高程頭尾拉水線設定灌漿完成面,洩水檢討要依照 07/20 18:43
pcjason: 設計需求個案討論 07/20 18:43
virusboy: 水準儀測現地高程,上游往下游高程一路往下降標記,看 07/20 18:50
virusboy: 你slope要多少,工班拉水線就直接做了 07/20 18:50
fu520: 每一段距離會用集水井調整高程或匯入排水箱涵 07/20 19:40
frog20605: 你不知道所謂高程測量這種事情嗎…1%的坡度要做出來應 07/20 20:30
frog20605: 該是基本要求而已… 07/20 20:30
gugipin: 比較困難的應該是做逆坡 水溝水流方向跟地表洩水方向相 07/20 22:33
gugipin: 反 07/20 22:33
Lorry119: tan(0.5 DEG)=8.7 mm/m=每公尺高程差8.7mm 07/21 07:54
那這樣很扯耶 才100公尺的水溝 就要做到87公分的高程差 將近一公尺實務上真的如此嗎?
PeekingTu: 可以去看農田水利署做的工程,依據灌排需求,水溝坡度 07/21 09:00
PeekingTu: 或陡或緩的,左右溝牆高也會漸變 07/21 09:00
harry458031: 小土木技師前來解答 我們測量的時候會把水溝每10米 07/21 13:35
harry458031: 或20米抓個2-3公分(依照設計)的高差~ 07/21 13:35
harry458031: 講太快 應是抓2%左右的洩水坡度 然後每十米放樣一次 07/21 13:36
harry458031: 這樣 07/21 13:36
EthanGod: 0.5%~2%都有人用,預鑄可用一節來抓高程,現場構築可以 07/23 18:36
EthanGod: 直接拉頭尾,再間隔10米放樣 07/23 18:36
jennywalk: 沒有看到邊邊有訂紅線嗎? 07/31 11:31
我想問的是 平常看到的水溝 長長條 平平直直的 根本看不出有高程差啊 隨便一條道路 就幾公里了 0.5%、2%高程差 也好幾公尺 真的假的 完全感覺不出來 ※ 編輯: huipo (218.166.134.138 臺灣), 08/04/2024 01:51:17
dumalice: 科學點吧,用看的能準哪還需要用水準儀在那邊後視前視 08/04 03:24
fu520: 一段水溝前後的高程差會有,但每一段距離就會用集水井調整 08/04 09:04
fu520: 高程或是匯入排水箱涵,不會很長一段一直斜坡下去,自然不 08/04 09:04
fu520: 會有原po說的前後高程差異很大情形。 08/04 09:04
marines: 一台水準儀就可以解決的事 08/07 12:46
sucabe: 最鬆最鬆的 前後有高程差 其他水滿流 08/12 11:09
hydrocat: 大家回得好認真,他都沒在認真看 08/12 16:36
有沒有認真看 不是你說了算 ※ 編輯: huipo (1.173.54.217 臺灣), 08/12/2024 23:09:16
asir0331: 水溝主要是底部洩水,你看到的主要都是頂部完成面… 08/13 19:09
am7347474: 施工會拉水線呀,用線量很準的! 11/30 17:23