推 MasterWindu: 沒有挖不下去的啦 桃園車站地下2~3m就是礫石 連續壁 05/29 12:56
→ MasterWindu: 照樣挖到GL-55m 05/29 12:56
→ MasterWindu: 潛盾穿越國道 跨高鐵 很多厲害的 05/29 12:57
→ MasterWindu: 逆打要有樓板跟連續壁的接頭 牆在後打 假如基地夠大 05/29 12:59
→ MasterWindu: 還可以 不然用預壘樁後面再做一層地下室外牆 那會蠻 05/29 12:59
→ MasterWindu: 浪費土地空間的 05/29 12:59
→ MasterWindu: 我是沒看過預壘樁接樓板的接頭,不知道可不可以,可 05/29 13:00
→ MasterWindu: 能要用一些圍令幫忙? 05/29 13:00
推 MasterWindu: 用逆打就1. 可能可以同時順打坐地上層 2. 用結構樓板 05/29 13:03
→ MasterWindu: 替代水平支撐 剛度比較大 05/29 13:03
推 MasterWindu: 啊中間樁呢?要用壁樁還是基樁?可以做壁樁就可以做 05/29 13:26
→ MasterWindu: 連續壁啊 05/29 13:26
推 harry458031: 用逆打無非就是要搶工期,至於預壘樁應該是遇到岩盤 06/21 14:10
→ harry458031: 的替代工法 但止水問題就要多一層考量 06/21 14:10