看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
如題,老家鋼骨大樓的樑(好像是H型鋼)上開了一個矩形 的孔位,離柱大概50公分左右,想評估安全性, 及是否需要補強,不知是否找結構技師估算,及費用如何計算? 另外想問,如果直接把孔補起來封住不用, 可以恢復樑本身的安全性嗎? -- 補充:應該是大梁沒錯,且距離柱只有50公分,好像也不符合距離柱1倍(或2倍梁深?)不 得開孔的規定(這樣還可以補強嗎?) 再者,開的「矩形」孔其實有點不方正,只是形狀比較接近矩形,其實是不太規則的形狀, 大概長35公分,寬7公分左右,這樣依照井字補強是可以的嗎? 有想過把這塊被切掉的地方用鋼板焊回去回填補滿會比較好嗎?謝謝大家 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.234.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1752398555.A.830.html ※ 編輯: Heracles (117.56.234.54 臺灣), 07/13/2025 17:34:43
wu0952818713: 看小梁還大梁07/13 21:12
wu0952818713: 小梁腹板對鎖兩片足斷面鋼板傳遞剪力就好07/13 21:13
ya1532: 離柱50cm的話 應該是大梁了 ㄏ07/13 21:16
wu0952818713: 大梁看孔有沒有開到翼板 連同翼板一起補07/13 21:27
wu0952818713: Ya大說的是07/13 21:27
JoPaiCho: 網路有鋼樑開孔原則 方形孔好像大都井字補強 圓形孔貼鈑07/13 22:39
※ 編輯: Heracles (223.137.54.13 臺灣), 07/14/2025 03:22:14
JoPaiCho: 抱歉,上述說的是for機電穿管開孔補強用,如果不符開孔 07/14 16:00
JoPaiCho: 原則的可能要詢問專業的技師,(兩側各貼一塊方形鋼板 07/14 16:00
JoPaiCho: 填角焊?)….. 07/14 16:00
MasterWindu: 直接左右各貼一塊鋼板補強就好,版厚可以用被開孔的 07/14 17:34
MasterWindu: 鋼板厚度,大概比原本開孔尺寸大 或許15cm*50cm兩塊 07/14 17:34
MasterWindu: ,然後會怕就買SN490C的鋼板 不用再猜鋼材強度,依據 07/14 17:34
MasterWindu: 標準圖填腳焊環繞焊,做完塗防火漆,你可以去找鐵工 07/14 17:34
MasterWindu: 施工了呵呵,會不會害同行沒工作? 07/14 17:34
MasterWindu: 但是我要問你你的目的是什麼?屋主會怕 或是想要賣房 07/14 17:37
MasterWindu: 被買家嫌棄?如果自己會怕想補我倒是覺得還好 07/14 17:37
MasterWindu: 見為淨就好,鋼構的接頭施工品質才是重點,那個洞補 07/14 17:37
MasterWindu: 不補應該不影響你家會不會地震垮下來 07/14 17:37
MasterWindu: 如果要找鐵工做焊接,如果焊接品質差那倒不如不做 07/14 17:38
bizida: 推10F 施工品質與補強強度為正相關 07/26 11:13