看板 CodeJob 關於我們 聯絡資訊
 發案人:鄒先生 聯絡方式1:0971106585 聯絡方式2:留LINE;或寄MAIL至bestlichung@gmail.com 所在地區 :台南可接受遠端SKYPE 有效時間:徵到為止 專案說明: 有客戶要求我這邊的設備端送MODBUS過去給他的PLC。礙於沒有相關經驗, 不知從何做起。目前規劃是,我們原設備端已有RS232輸出,打算 接轉接器(232轉485)送出去,但是現在不知道送"什麼"出去才符合MODBUS格 式,我們目前是送出字串"ST,NT,+00000.0Kg" 重量資料,不知道如何轉成 MODBUS格式(有同業的資料可參考),主要就是請你教我如何在8051上(C語言) 實作modbus的通訊,可接受遠端SKYPE教學,我在台南   預算:請報價 接案者要求:有相關經驗者   附註:以後可以做為長期配合的對象,公司PCBLAYOUT 電路設計等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.98.201 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CodeJob/M.1439974750.A.85B.html ※ 編輯: iloveduck (61.227.98.201), 08/19/2015 17:02:10
WolfLord: 用485轉接器當PLC的終端可能會經常出錯喔 08/19 21:32
WolfLord: 最好是你自己的磅秤的MCU自己控制485 08/19 21:33