推 hpa228: 依照目前的條件來看,3.5mm很剛好符合你目前的需求(且先 12/14 21:28
→ hpa228: 忽略導線穿管材質、導線絕緣溫度及同一支管內穿了幾條線) 12/14 21:28
→ hpa228: ;朋友的建議是對的,但是水電師傅卻用了小一級材料。 12/14 21:28
→ skysensor: 所以重拉或是多拉一條會比較保險? 12/14 21:36
→ lukasban: 長度很重要,你拉的長度是? 12/14 21:44
→ skysensor: 從總開關到咖啡機應該不超過兩公尺 12/14 21:52
→ hpa228: 長度不長,重拉比較好 12/14 22:41
→ skysensor: 我跟水電師傅橋一下讓他重拉 12/14 22:59
→ skysensor: 好像多拉一條也行,總電源下來就是我要放磨豆機的位置 12/14 23:01
→ skysensor: 結果昨天眼殘,電纜是3*5.5才對...可以30A 12/15 08:41
→ lukasban: 這麼短啊,重拉就好,長度越長電阻越高 12/15 13:07
推 james1383: 30A x 220 = 6600w 所以基本上ok 12/15 17:46
推 jetzake: 3*5.5差不多了 再更粗的其實也不好拉 12/16 00:19
→ wkwtctw: 3x8mm^2一勞永逸 12/19 00:16