看板 Coffee 關於我們 聯絡資訊
家裡是expobar e61咖啡機 想調整PID溫差補償找到這影片 https://youtu.be/j3MpFEtrToc
看到他PID設置的表格 https://i.imgur.com/4YXHyLn.jpg
左邊是攝氏 表格最後面調整溫差補償那邊有括弧寫著old controls 我不清楚是不是PID各個數值是要輸入表格右邊的new control數值 譬如 P: 輸入1.0 I:輸入0.01 d:輸入2.0 而只要把F.03改成攝氏就好 還是說 當F.03改成攝氏 其他PID的數值都要用表格左邊的數值 P: 輸入3.0 I:輸入0.05 d:輸入2.0 而不理會它說是old control 請教一下大家了! 順變問一下 溫度偏差補償大家都設置10度嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.93.8 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Coffee/M.1647516696.A.818.html ※ 編輯: YellowDucks (223.139.93.8 臺灣), 03/17/2022 19:37:48
JasonChou007: 英文說明已列出不同溫度單位的設定值,故建議先修 03/17 19:48
JasonChou007: 改好F.03,再確認P、I、D都跟表格左邊列出的一致。 03/17 19:48
JasonChou007: 如果不同,就一一修改好,完成後重新開機,並確認 03/17 19:48
JasonChou007: 是否正常。至於PID原理與調整,如果有興趣,可以自 03/17 19:49
JasonChou007: 行爬文並嘗試微調,學會了之後,在電子廠約等同高 03/17 19:49
JasonChou007: 級維修工程師的等級。以下是維基的原理說明 03/17 19:49
JasonChou007: https://reurl.cc/jkZ64M 03/17 19:49
YellowDucks: 請問J大 所以當我調成攝氏 PID數值也是要對應著左邊 03/17 20:02
YellowDucks: 的各數值嗎? 假設調成右邊 這種是影響溫控敏感度還 03/17 20:02
YellowDucks: 是? 不知道實際影響沖泡的出水溫度有沒有關係 03/17 20:03
lu19900217: Pid是恆溫的穩定度,p最直觀的就數值越小感溫棒越敏。 03/18 00:02
lu19900217: 在恆溫段溫度起伏大很大,影片會這樣調估計是一直熱散 03/18 00:02
lu19900217: 失才這樣調,就熱水一直用掉冷水一直補。補正要看出水 03/18 00:02
lu19900217: 口要多少溫度來補正,畢竟水膛內主控位置溫度和出水口 03/18 00:02
lu19900217: 有差距 03/18 00:02
JasonChou007: 調整PID設定,簡單來說就是調整讀值跟設定值微分的 04/27 16:35
JasonChou007: 快慢。以下是我用來說明的假設,不代表實際情況就 04/27 16:35
JasonChou007: 是這樣。假設D是溫差且設為2,則溫差大於2度,會用 04/27 16:35
JasonChou007: “加熱”模式,溫差小於等於2度則會用“保溫”模式 04/27 16:35
JasonChou007: ,差別是加熱模式瓦數大但無法及精確控溫,保溫模 04/27 16:36
JasonChou007: 式瓦數小但加熱慢。假設I是偵測間隔時間,那0.05分 04/27 16:36
JasonChou007: 等於沒3秒偵測一次。如果保溫的瓦數非常小且加熱到 04/27 16:36
JasonChou007: 保溫完成的時間過長,則可能要將D值稍微調小,就會 04/27 16:36
JasonChou007: 以加熱模式大瓦數來縮短時間,但缺點可能是加熱模 04/27 16:36
JasonChou007: 式可能會造成加熱完成時的溫度,可能已經超過設定 04/27 16:36
JasonChou007: 值,保溫模式那一段,可能保溫的電流直接切斷,只 04/27 16:36
JasonChou007: 能等待自然降溫來達到設定溫度。 04/27 16:36
JasonChou007: 表格不同單位的D都是2,故變數D可能是偵測時間差, 04/27 16:47
JasonChou007: 2可能是代表2秒。表格不同單位的P跟I不同,表示這 04/27 16:48
JasonChou007: 兩個變數都是溫度相關。P可能是溫度差,設定值與實 04/27 16:48
JasonChou007: 際值大於3度則進行加熱模式,不大於3度則進行保溫 04/27 16:48
JasonChou007: 模式。I是0.05,應該跟微分計算有關,這我就想像不 04/27 16:48
JasonChou007: 出來了 04/27 16:48