看板 DailyArticle 關於我們 聯絡資訊
已google ,可能關鍵字選不準,查不到。 不知道在哪個版問更恰當, 先在這矇看看能不能遇到隱藏版高手, 或者還請推薦更適合的版。。 租屋處有個插座,提供兩個家電用的插孔位置, 然後有一條電線從插座中接出來,變延長線。 其中一個插座供家用大冰箱, 另一個插座有時會用電鍋或吐司小烤箱(不會同時)。 問題是,我會拿延長線插除濕機, 冰箱跟除濕機都是高耗電品, 謹慎起見,我想知道: 究竟這兩個插座加一條延長線, 是分享兩個插座的流量(像一條延長線大家共用), 還是分享三個插座的流量, 或者不一定,要看怎麼接的才知道? 謝謝啊~! ----- Sent from JPTT on my ZTE Amazing X6. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.227.110 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DailyArticle/M.1491148716.A.3A3.html
iamznon: 不論你接幾個電器.使用下.都是共同使用''壁內管一個迴路'04/03 00:37
iamznon: 延長幾個插座都總和於壁內管那個..記得別超過容許值04/03 00:38
iamznon: 舊屋約15A(也別千萬都剛好使用到15A)新屋有的用到20A04/03 00:38
iamznon: 廚房的(更近屋)有專用的5.5MM2插座了..04/03 00:39
psyche: 感謝iamznon大大!我開了電箱看,是20A的,而且除濕機和冰04/03 01:15
psyche: 箱居然是低耗電品,我又長知識進化了!04/03 01:15
※ 編輯: psyche (223.140.227.110), 04/03/2017 01:56:24
iamznon: 留意是.20A要配該20A線徑(舊屋有的變15A線徑)再接末端 04/03 08:51
iamznon: 插座變15A了(面板有寫) 延長端不論你買20A或15A或11A 04/03 08:52
iamznon: 全都歸於插座的15A(總和).若照法規配法都有其要求.就是 04/03 08:53
iamznon: 漏電過載一律都會跳電..這才是正常. 04/03 08:53
psyche: 好的,感謝。(插座面版謝15A...)幸好只是租屋,以後購屋 04/03 15:40
psyche: 要注意(夢想模式啟動) 04/03 15:40
wisdom: 冰箱跟除溼機都不是高耗電家電。電鍋跟烤箱才是 04/04 14:26
lpdpCossette: 你看插座大多標示1650w 15A 就是1650w/110v=15A 04/04 19:37
lpdpCossette: 有些電器只有標電流或只有標瓦數 可以自己估一下 04/04 19:40
psyche: 感謝樓上兩位。 04/04 20:01
iamznon: 馬達壓縮機之類(有啟動電容的電器)都有一個啟動電流 04/04 23:31
iamznon: 不是單單運轉電流值..你勾錶一量便知.故NFB都要容許值內 04/04 23:32
iamznon: 否則一開就是跳電或燈閃... 04/04 23:32
psyche: 樓上這個太專業了,超過我能力跟需求範圍了,但謝謝。 04/07 22:17