作者ligar ( 影-小美女時鐘)
看板E-appliance
標題Re: [冷氣] 請建議5-8坪的冷氣機
時間Sat Nov 14 13:55:27 2015
※ 引述《geo (geo)》之銘言:
: 原屋主留下的兩台冷氣舊想趁有節能產品補助時更換,
: 原來使用國際牌,臥房CW-18GC2,客廳CW36FC2,已經查不到他們的資料。
: 自己試著根據網路上的訊息計算出適合的冷氣建議如下:
: 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小):
: ---------------------------------------
: (1) 臥室(3.2m*4.4m),安裝於短邊,離側牆約0.5m,床約1m。
: (2) 客廳(3.2m*6m),安裝於短邊,靠一側牆,旁邊就是通往陽台的落地窗,
: 離主要活動使用區約1~3m遠。
: 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式:
: ---------------------------------------
: (1) 臥房約4.3坪(3.2m*4.4m),封閉式。
: 計算得知約需用 2200kcal, 1.07噸,約選6-7坪適用者。
: (2) 客廳約5.8坪(3.2m*6m),半開放式(連接到去廁所與臥房的通道)。
: 計算得知約需用 2900kcal, 1.45噸,約選7-8坪適用者。
: 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?:
: ---------------------------------------
: 頂樓,所以每坪已用 500kcal計算。
: 4.希望品牌:
: ---------------------------------------
: 爬文與google,日立可能是CP值較佳者。
: 想要用窗型的(房子有冷氣孔,且小陽台若放壓縮機會佔空間,外掛架又貴),
: 富士通好像分離式比較強,國際牌好像有些抱怨..
: 5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱:
: ---------------------------------------
: 因為原本舊冷氣超耗電的,通常是晚上在家,仲夏夜很熱時才開冷氣,
: 會搭配電風扇與涼席睡覺,不知道定頻跟變頻的用電差異大到多少時才划算?
: 一般不需要用暖氣,所以專冷或冷暖沒什麼差別。
: 6.現況簡述:
: ---------------------------------------
: 臥房的部分目前有看到:後者高了一萬元....:~~
: HITACHI日立3-5坪雙吹窗型定頻冷氣RA-22WK
: Panasonic國際牌4-5坪窗型變頻冷暖CW-G25HA2
: 客廳的部分可能就等臥房確認後,直接買類似款的?
: 7.大略預算:
: ---------------------------------------
: 每台大約2.5萬內(+安裝)..
: ---------------------------------------
: 註:填寫清楚,才能給適當的建議
: 例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~
: ※發文時 七項項目 刪除任一項目 就是 版規6C 水桶1日 ※
在沒有額外熱源的狀況,空間一天使用約四小時以上,建議捨定頻採用變頻冷氣。
4.3坪頂樓條件建議2.8 kW級,日立變頻窗型 RA-28NA 或是定頻窗型RA-28WK。
保險一點就是數字改36。
客廳至少用4.0 kW級,日立變頻窗型 RA-40NA 或定頻窗型 RA-40WK,
數字改為50就是比較保險的5.0 kW級。
日立變頻窗型只有冷暖機型,國際牌我不熟。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.68.117.218
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1447480534.A.9D8.html
推 geo: 感謝L大的建議。 11/14 14:09
推 et303997: 國際的變頻也是只有冷暖機種 11/14 20:11
推 geo: 請問冷暖機種會有壞處嗎? 11/14 21:43
推 et303997: 分離式來說只有稍微貴一點 其他沒差別 11/14 22:10
→ ligar: 我想不出任何壞處.. 11/15 10:49
推 geo: 分離式不是還有安裝水準的問題?以及維修較不易之類的? 11/15 14:31
→ ligar: 我說冷暖機種我想不出有什麼壞處 11/16 08:01
→ d12345631: 南部不太需要暖機種 11/16 14:54