看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): --------------------------------------- 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- A 房間(長輩用、怕熱)約 3.29 坪 B 房間約 3 坪 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 頂樓、無挑高 A 房間有 40 吋電視,入睡前開冷氣一路開到起床後才關 B 房間有電腦、偶爾開 PS4 玩,會設定時讓冷氣半夜自動關 4.希望品牌: --------------------------------------- 5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: --------------------------------------- 目前預定是兩個房間各裝一台一對一的分離式冷暖 6.現況簡述: --------------------------------------- 網路上看到頂樓房的 Kcal/hr 為 500~550 不過爬了板上,有些推文寫需要 700、甚至是 900 以近年越來越熱的夏天來說 A 房間裝 3.6kW,B 房間裝 2.8kW 是否夠用呢? 另外還想知道冷媒 R32 跟 R410A 的機種價差約 5000 的話(兩台就一萬) 需要追到最新的機種嗎?(這點還沒跟長輩討論) 7.大略預算: --------------------------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.17.221 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1491751360.A.DF3.html
Pika123: 500-550是正常房間 頂樓600-700甚至更多都可能.. 04/10 02:01
Pika123: 有人頂樓最高32.33度 有人可能到39.40度 差很多.... 04/10 02:01
VANS724: 半夜用而已2.8kw,偶爾白天用想冷快一點用3.6kw 04/10 09:55
VANS724: 同牌子r32與r410比約省電約5-10% 04/10 09:56