看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《Elinor (nothing)》之銘言: : 家裡客廳(7.5坪)與廚房餐廳(3.8坪)是開放式空間, : 想裝5.0KW的分離式冷暖機在客廳,在兩者之間做一個窗簾隔開 : 如下圖紅線所示,是一個斜的空間區隔。 : http://i.imgur.com/vyWKwP6.jpg : 有吃飯的時候(只有2人)才會拉開窗簾。 : 請問這樣規劃是否恰當呢? : 目前考慮國際PX,或是日立旗艦。 : 謝謝  給Elinor  7.5坪用5.0 kW已經有一點到達上限。  若是餐廳平常不用,吃飯時才用,以簾子分隔,  我這時候通常會規劃比7.5坪大,但又不會大到11.3坪這麼大的機型。   這邊的狀況,我是建議比5.0再大一級的6.0 kW。  平常客廳冷得快,短時間餐廳使用時也不至於明顯不足。   另外,這只是顧吃飯的短暫時間用。  如果想要支援做飯時的廚房溫度需求,那建議用7.0 kW級吧。  -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.68.117.218 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1501568782.A.366.html