看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《LinRin (小林風情)》之銘言: : 想清問各位偉大的鄉民大大們,室內機這邊滴水(附圖)是正常的嗎 : http://i.imgur.com/npyUr6b.jpg
: http://i.imgur.com/JRBpJgs.jpg
  這是冷媒管的冷凝水,是正常現象。但會從這邊漏出來或 是下方冷凝都是機體「設計不良」,正確的設計這裡的冷凝水 必須能夠導入到室外機下方的集水盤中排出。而下方也應該要 絕熱避免外機表面凝水才是。 : 在請教ㄧ下冷氣機的水不是都從這邊(附圖)流下來的嗎 : http://i.imgur.com/inKpW86.jpg
  這是室內機的排水管,跟外機無關。 : 這邊(附圖)也會流水下來嗎?是否是正常現象 : http://i.imgur.com/LupKu1e.jpg
  室外機排水彎頭,但是這個沒接排水管直接排出是安裝有 問題,正確施工應該要接水管至排水孔或地面。 : 請各位大大幫解,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.59.150 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1502035911.A.180.html ※ 編輯: gamer (111.241.59.150), 08/07/2017 00:12:44