看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
家裡的分離式冷氣用了5、6年 大約去年起漸漸不冷 在室溫30度下設定為25度 剛開始還感覺得到冷風 但是到了27度後就下不去 甚至回溫到28度 就在28正負1度那邊跳 可是...到了大清早還是能降到26度 所以每天都熱到不好睡,卻又被冷醒 今年有清過室內機與灌冷煤 灌好後有正常一陣子 但是一個月後又漸漸不冷了 然後我有拆開室內機的外殼觀察 鰭片只有中間接細管的那段會涼 其他位置跟常溫差不多是不是冷媒不夠(有漏?) 還是因為室外機放置在天井大家熱氣互吹 導致他無法正常散熱、運作? 另外一個問題是 如果我想換功率較大的室外機 能否不換舊的室內機 直接配今年出的新機種室外機? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.71.94.5 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1502079502.A.FBD.html
iamznon: 搞不好要清洗了..現在的灰塵髒否..手去摸一下室內機上面 08/07 13:56
有開空氣清淨機 就算是濾網也沒多少灰塵 而且我每年都有用3M清鰭片
q121074498: 過熱跳機會轉成送風 你看室外機 細的銅管有無結冰 08/07 17:00
開機半小時後觀察,僅有水滴無結冰
VANS724: 1.找人來檢查,需要數據才能判斷 08/07 17:49
VANS724: 2.限制很多,定頻機可以,但不一定能達到效果 08/07 17:49
可惜了,我的是變頻機 那如果是當年的大功率室外機呢?
betterguy: 才五六年 感覺跟清洗無關 覺得散熱不良 致使乾燥瓶或 08/08 00:03
betterguy: 膨脹閥或變頻外機的sensor感應溫度提早停止壓縮機送冷 08/08 00:03
betterguy: 媒 08/08 00:03
來幫我灌冷煤的師傅也這麼認為 大家的熱風都往天井吹,導致過熱 前幾年沒感覺可能是入住率還沒那麼高的緣故 是說我這台冷氣是一對二 我昨天又觀察了一下 另一台不開的情況下似乎比較冷 好像也比較沒變成送風樣 ※ 編輯: toinnd (203.71.94.5), 08/08/2017 14:57:16
ligar: 內機會堆積灰塵的地方 除了鰭片還有鼓風輪 外機會堆積灰塵 08/10 15:08
ligar: 的地方 為背後與側面的鰭片 灰塵越多 通過的空氣量越少 08/10 15:09
ligar: 散熱越差 冷氣效果也就越差 。所以如果只有鰭片乾淨 是不 08/10 15:10
ligar: 能排除說機器還不需要保養的可能性。   08/10 15:11
ligar: 灰塵較多的區域 濕度較高的區域 是有可能一年機器就髒到 08/10 15:12
ligar: 足以明顯影響冷房效果的程度 08/10 15:12
ligar: 冷媒不是消耗品 不是說冷氣不冷就補點冷媒就好。 冷媒有漏 08/10 15:13
ligar: 就該抓漏與修復後 重新填加適量冷媒。  08/10 15:14